三相四线10平方的 线带多少千瓦

如题所述

10平方铜线,如果穿管敷设的话,最大能承受50A的电流,约25KW。

10平方三相四线铜电缆能带多少千瓦的电机?

因为多芯电缆的散热性能比架空线差很多,所以载流量也小。
手册提供的数据为38安[塑料管布线]到43安[钢管布线]。
所能拖动的电机功率还和电机电压有关。
按照3相380v考虑,功率因素按0.85毛估,每个千瓦的电流为1.787安;
于是有了初步答案,
1,专线专用下的最大容量对应数字是21千瓦到24千瓦。如果功率因素得到补偿,功率当然可以有所提高。
2,还要考虑线路长度,短距离,没问题。但如果路途有点遥远,还可能因为多倍启动电流引起的线路压降过大而导致电机不能启动。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-10

首先,10平方的铜芯线最大载流约为70A左右,但是这是理论最大值,实际使用的时候考虑到长时间安全使用,应该留有余量,一般为70%-80%,

也就是安全载流在50A左右。

在根据三相电路功率计算

功率=电压*电流*电压相位角1.732*负载功率因数(不同负载功率因数不同,假设为0.95)

功率=380*50*1.732*0.95,约为31.3kw


第2个回答  2017-01-18
负载是220V,要均衡每一项的电流分配,10平米的铜芯BV导线的载流量是60安左右,每相可带15各千瓦左右,三相就可带45个千瓦。如果是10平米的Y系列多芯橡套电缆载流量相对要少一些,大概在45A左右,以此可算出其额定容量了。本回答被提问者采纳
第3个回答  2016-07-08
10方四芯线,能用49A电流. 用在380V电压上,可用18620W以下的电器. 把每台电脑的功率加起来除以220=电流A 5台空调功率加起来除以380=电流A 将电脑和空调的总电流加起来,若小于49A则可以用,大于49A就要换线. 16平方=64A=24320W 20平方=74A=28120W