壁挂炉采暖时打不着火,生活用水可以打着火为什么

壁挂炉采暖时打不着火,生活用水可以打着火为什么

壁挂炉采暖时打不着火,生活用水可以打着火有可能是自来水水压不稳或水管中有空气,可以在壁挂炉的自来水进水端加装单向伐解决。

当壁挂炉点火开关进入工作状态的时候,风机先启动使燃烧室内形成负压差,风压开关把指令发给水泵,水泵启动后,水流开关把指令发给高压放电器其启动后指令发给燃气比例阀,燃气比例阀开始启动。燃气比例阀和风压开关以及烟气感应开关是连锁控制的。

燃烧室有一定的负压燃气,比例阀才可以工作,当5秒钟烟气感应开关检测不到有废气排出时,就切断燃气比例阀停止供气,从而保证安全使用燃气。

扩展资料:

热力设备:

燃气壁挂炉(又称燃气采暖热水炉,可参见GB25034-2010《燃气采暖热水炉》)是以天然气、人工煤气或液化气作为燃料,燃料经燃烧器输出,在燃烧室内燃烧后,由热交换器将热量吸收,采暖系统中的循环水在途经热交换器时,经过往复加热、从而不断将热量输出给建筑物。

为建筑物提供热源。一般的两用燃气壁挂炉除了具有供暖功能,兼具热水功能(即除了供暖外,还具备燃气热水器的功能)。壁挂炉既可为散热片提供热源也可为地暖系统提供热源。常用的壁挂炉分为采暖生活热水两用炉和单地暖炉两种。

参考资料来源:百度百科-壁挂炉



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
燃气热水器是水控的,有最低水流量要求,该要求没有满足,热水器无法释放燃气和开启点火器,无法使用。
建议查一下没有热水的热水龙头出水情况,较小的话可能是水流量不足引起的问题。
冷水正常,热水出水小,要考虑一下,为什么原来热水大,现在热水小,原因是水垢沉积原来越多,堵塞管路的问题。
建议马上清洗除垢, 可以网购一套 燃气热水免拆除垢器, 用它给注入除垢剂清洗一下热水器和热水管路内部即可解决, 操作简单方便, 用它以后定期清洗, 当可避免再度发生此问题。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-11-13
壁挂炉采暖时打不着火,生活用水可以打着火有可能是自来水水压不稳或水管中有空气,可以在壁挂炉的自来水进水端加装单向伐解决。
第3个回答  2020-02-02

是套管机还是板换机,这个问题比较专业,建议找专业人员排查为宜

要想壁挂炉采暖更省钱省气,就用采暖保护剂和室内温控器。

省气

第4个回答  2020-03-16
一般原因有:
1、热水流量不够,工作压力不足地采暖的压力是不可以小于0.6MPa的,工作压力小于0.6MPa的那时候地暖系统没法工作中,导致地暖不热,必须再天然气壁挂炉上再次灌水施压到高于0.6MPa。
2、管道太长地采暖风机盘管的长度是有规定,并不是想盘多久就盘多久,一般一个控制回路的地采暖风机盘管不可以超出100米,并且同一个分集水器内2个控制回路的管径之差不可以超出20米,不然就会造成开水分派不匀称,导致地暖不热。
3、风机盘管阻塞因为水体的不一样,一些地域地采暖用久了以后,地暖水管内就会造成污垢,阻塞地采暖风机盘管,造成地暖不热,这一那时候还要请技术专业的地暖安装工作人员开展清理。
4、天然气壁挂炉内部压力太低,达不上起动的规范。这一状况天然气壁挂炉会全自动警报提醒开展充压。
5、天然气壁挂炉和地采暖的总面积不配对。在选购时一定要正确认识采暖总面积,提议天然气壁挂炉的总面积最如同具体的总面积大80平方米上下。说白了的大马拉小轿车不费劲是非常好的确保。
6、地暖水管风机盘管长度过长。假如是方案安装壁挂炉,要提早和地暖安装公司商议及时,提议各路管规定在60米长,太长得话会间接性增加供暖实际效果,房间内提温太慢而造成不热。
7、燃气或液化气的工作压力不足,这就必须和天然气公司开展商议,提升气动阀门工作压力。
详情可电话咨询。