5mm+5mm钢化夹胶玻璃水平承重单位面积

2320*835的走廊,可以吗

钢化夹胶玻璃其实是按照钢化玻璃的有效荷载来计算的,不大于90公斤/平方厘米;这个平方厘米是按照支撑玻璃的受力面积来计算的。为了安全起见,如果是悬空走廊不建议用5+5;最少需要10+10以上而且夹胶玻璃是1片钢化1片不钢化,钢化面朝下。

如果在钢化玻璃下放两根龙骨的话,其承重力是够的,为了安全起见,建议是少使用10+10以上的玻璃,并且配备龙骨做支撑。

扩展资料:

地板用钢化玻璃好不好:

首先从材料上来讲,地板玻璃需要用钢化夹层玻璃,普通玻璃都是不可以的,而且由于厚度不同,还要进行荷载力计算,工人安装需要有一定的专业性,不然很容易出问题。另外钢化玻璃本身还具有一定的自爆率,就算是做了均质处理,但还是会有不放心的感觉。

其次从安全性上来看,如果出现高空坠物的话,很容易有开裂的危险,安全性不是很有保障,所以表面还得做防护。

再从防滑性来说,当玻璃上出现水渍时,家中有老人和孩子,在钢化玻璃上会很容易滑倒。女孩子如果穿了裙子的话,也不是很适合在上面走动,具有很大的不便性。

然后在耐久力方面,钢化玻璃长期踩在上面的话,很容易出现划痕,变成磨砂玻璃,不仅破坏了美观性,而且平时的维护和保养也很麻烦,需要花费不少心思。

最后钢化玻璃做阳台地板严重点来说,其实也是一种违建,破坏了小区的整体风貌,物业不仅不会同意,还会面临有拆除的风险,所以最好还是不要白费力气,浪费钱财了。

参考资料来源:百度百科-建筑玻璃应用技术规程

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-01
钢化夹胶玻璃也是按照钢化玻璃的有效荷载来计算的;不大于90公斤/平方厘米;这个平方厘米是按照支撑玻璃的受力面积来计算的。如果是悬空走廊不建议用5+5;最少需要10+10以上而且夹胶玻璃是1片钢化1片不钢化,钢化面朝下。追问

几个厚的玻璃都是不大于90公斤/平方厘米吗?如果使用5+5的夹胶玻璃底下放龙骨的话可以吗?
单纯来说5+5夹胶玻璃尺寸为2320*835的玻璃,放两根龙骨的话,他的承重是多少
您说的玻璃的受理面积是与安装有关吗,与安装边槽有关吗

追答

5+5钢化夹胶+2根龙骨上面踩人肯定没问题,您计算承重就计算龙骨和玻璃的接触面积(龙骨够结实,龙骨2头固定牢靠),但是承重够扭力和刚性不一定够,我们做的几个玻璃走廊和地台(有下面是抚河的,有下面悬空15米的)设计院出的图纸都是10+10以上的,设计师说我们不单单要考虑承重的。

本回答被网友采纳