33问答网
所有问题
360千瓦用多大电缆?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-03-06
根据电缆选择上海电力行业标准DL/T703-1998,360kw的电力需要使用四芯35mm²电缆或4芯50mm²电缆,可以采用柔性电缆或控制电缆,我们可以根据具体现场情况对应选择不同种类的电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R0R4PWcd4RBc0d40hcW.html
其他回答
第1个回答 2023-03-06
360千瓦设备电流是720个电流,加上启动电流2-3倍,2000个电流左右,这样可以使用500平方的铜芯电缆线,最稳妥。
相似回答
360 KW用多大
的空开和
电线
答:
额定功率=
360kW
,三相电压=380V,功率因数=0.85,额定电流=643.5A,可选
电缆
:400mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量650A,相应功率363.7kW,电缆满负荷时7%电压损失距离为890.5m;300mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量740A,相应功率414kW,电缆满负荷时7%电压损失距离为58...
电压380,
用多粗的电缆?
?
答:
360千瓦,参考电流约720安培,建议选用
1、VV-0.6/1 3X300+1X150 或3X300+2X150(三相五线) 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
,在空气中敷设(环境温度40℃)长期允许载流量约为375安培。采取两根电缆并联输电。2、YJV-0.6/1 3X240+1X120 或3X240+2X150(三相五线) 铜芯交联聚乙烯聚氯...
三相380V负载
360千瓦用多粗的电线?
答:
360KW/(√3x280Vx0.8)≈683.7A
2、根据电流683.7A,选择电缆截面积(以VV22型电缆为例)从上表可知,3x185+1x50mm²在空气中敷设的载流量是365.7A,用2根并联后的载流量是 365.7Ax2=731.4A,大于683.7A,可选择;3x150+1x50mm²在土壤中敷设的载流量是346.7A,用2根并联...
大家正在搜
30千瓦电机用多大电缆
600千瓦用多大电缆
380v40千瓦用多大电缆
50千瓦380v用多大电缆
100千瓦用多大电缆
160千瓦用多大电缆
230千瓦用多大电缆
380千瓦用多大电缆
三相60千瓦用多大电缆