若制冷量为1200KW
1、地下水地源热泵:需要打几口多深的抽水井,几口多深的回灌井,井之间的间距多少?
2、地埋管地源热泵:需要打几口多深的换热孔?
举报该问题
推荐答案 2010-06-23
地源热泵需要180口100m深的地埋井,采用DN32PE双U管。
水源热泵需要3口60~150m(根据地下水位,国家规定不允许超过150m)供水井,每口供水井需要3~15口回灌井(根据地质构造决定)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考