三相四线电表只有三相火线进电表。零线没有进电表,电表照样会走的。其实零线没有负载线圈,零线经不经电表都会走的,不然就很容易偷电了。三相四线电子式电度表不接零线的话计量是不准的。根据三相四线电子式电表的工作原理,如果没有零线的话,计量线圈只是在三相中平均,缺少零线的中线平衡,计量线圈是无法形成完整闭合回路从而影响正常工作的,三相用电中某一相单相用电的时候,如
单相电机运行的时候,电表就不会工作的;持续只有某两相用电的时候,另一相缺少,如采用交流电焊机的时候,只用两相,会造成线路不平衡而导致电表失准。
其中1、4、7接
电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。
为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。
功能及特点
1、 计量三相有功或无功电能,长期工任不须调校;
2、 三相电源供电,一线(三相三线
电能表三线中任一线)或两线(三相四线电能表四线中任两线)断电,计量
准确度不受影响;
3、 宽工作温度范围;
4、 具有断相指示功能或电压指示功能。
5、 红外或RS485通讯(可根据用户要求添加)
6、 字轮计数器显示电量:99999.9kwh;
7、 LCD断电带电池显示(可根据用户要求添加);
8、 可特殊定制内部带防盗挂钩,防止外部
接线端子防盗挂钩脱开偷电。