下列关于填充墙砌体工程说法正确的有( )。

A.填充墙顶部与承重主体结构之间的空隙部位,应在填充墙砌筑14d后进行砌筑
B.蒸压加气混凝土砌块采用专用砂浆或普通砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面浇水湿润
C.转角及交接处应同时砌筑,不得留直槎,留斜槎时,斜槎高度不宜大于1.2m
D.厨房采用轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为200mm
E.砌块进场后应按品种、规格堆放整齐,堆置高度不宜超过2m

【答案】:A,B,C,E
A、B、C、E

解析:填充墙砌体工程。

(1)砌筑填充墙时.轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。

(2)砌块进场后应按品种、规格堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。蒸压加气混凝土砌块在运输及堆放中应防止雨淋。

(3)吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应对其浇(喷)水湿润。

采用普通砂浆砌筑填充墙时,烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前1~2d浇水湿润;蒸压加气混凝土砌块采用专用砂浆或普通砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面浇水湿润。

(4)轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块墙如无切实有效措施,不得使用于下列部位或环境:

1)建筑物防潮层以下墙体;

2)长期浸水或化学侵蚀环境;

3)砌块表面温度高于80℃的部位。

(5)在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm。

(6)填充墙砌体砌筑,应在承重主体结构检验批验收合格后进行;填充墙顸部与承重主体结构之间的空隙部位,应在填充墙砌筑14d后进行砌筑。

(7)蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块不应与其他块体混砌,不同强度等级的同类块体也不得混砌。

(8)烧结空心砖墙应侧立砌筑,孔洞应呈水平方向。空心砖墙底部宜砌筑3皮普通砖,且门窗洞口两侧一砖范围内应采用烧结普通砖砌筑。

砌筑时.墙体的第一皮空心砖应进行试摆。排砖时,不够半砖处应采用普通砖或配砖补砌,半砖以上的非整砖宜采用无齿锯加工制作。

烧结空心砖砌体组砌时,应上下错缝,交接处应咬槎搭砌,掉角严重的空心砖不宜使用。转角及交接处应同时砌筑,不得留直槎,留斜槎时,斜槎高度不宜大于1.2m。

(9)蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑时应上下错缝.搭砌长度不宜小于砌块长度的1/3,且不应小于150mm。当不能满足时,在水平灰缝中应设置2φ6钢筋或φ4钢筋网片加强,每侧搭接长度不宜小于700mm。

故本题答案为“A、B、C、E”。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考