什么叫GIS变电站?

如题所述

变电站内用的GIS是气体绝缘变电站的英文名字简称。

在气体绝缘变电站中,大部分的电气设备都是被直接或间接密封在金属管道和套管所组成的管道树中,从外部看不到任何开关、线路和接线端子。

管道树的内部全部采用SF6气体作为绝缘介质,并将所有的高压电器元件密封在接地金属筒中。它是由断路器、母线、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、套管7 种高压电器组合而成的高压配电装置。

GIS安装好后,必须经过严格检查与试验,确认安装正确、可靠后,才能投运。外观检查:装配状态、零件松动情况、接地端子配置及气体管路、电缆台架有无损坏。上述检查应根据安装检查卡进行。

给本体充气前应对瓶中的SF6进行水分测量。交接和大修后不大于250ppm,运行中不大于500ppm。微水试验合格后,给气室充SF6。其中断路器中的压力要大于其他气室的压力,因断路器要切断其他负荷电流,气体压力越高,灭弧效果越好。因此断路器压力最高。

扩展资料

GIS由母线(BUS)、套管(BSG)、断路器(CB)、隔离开关(DS)、接地开关(ES)、电压互感器(VT)、电流互感器(CT)和避雷器(LA)八大部件组成。

GIS具有如下优点:

1)、结构小型化:采用SF6气体做绝缘和灭弧介质,大幅缩小变电站的容积,使小型化得以实现。

2)、可靠性高:将带电部分密封于SF6中,与外部环境的盐雾、灰尘、积雪等隔开,大大提高了运行的可靠性。

3)、安全性好:带电部分密封于接地的金属壳内,使金属壳体不带电,因而无触点危险。另外,SF6为惰性气体,所以无火灾危险。

4)、对外部没有不利影响:带电部分全部密封在金属壳体内,金属壳体对电磁和静电实现了屏蔽,不会产生噪音和电磁干扰等问题。

5)、安装周期短:由于结构小,可在制造厂实现整机装配,试验合格后,以单元或整个间隔的形式运输,因此可缩短现场安装的工期。

6)、维护方便,需检修周期长:因结构布置合理,灭弧系统先进,延长了检修周期,提高了产品使用寿命,又由于结构小,安装位置距地面近,使其维护很方便。

参考资料来源:百度百科-GIS

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考