现阶段,我国外墙保温施工工艺有哪些?基本情况怎么样?中达咨询小编整理外墙保温施工规程基本内容如下:
外墙外保温工程技术规程为规范外墙外保温工程技术要求,保证工程质量,做到技术先进、安全可靠、经济合理,制定本规程。中达咨询为了帮助相关人员了解外墙保温施工规程,梳理项资料情况,基本内容如下:
外墙保温形式
单一材料保温外墙:加气混凝土、烧结保温砖
复合保温外墙:按照保温材料设置位置的不同,可分为内保温、外保温和夹心保温外墙。保温装饰一体化板材。
其他:保温砌块等。
外墙保温施工工艺:
1、施工顺序
清扫及验收基层→滚涂界面剂→安装固定件→打磨找平→在挤塑板上滚涂界面剂→调制面层聚合物砂浆→抹底层聚合物砂浆及埋贴网格布→抹面层专用聚合物砂浆→变形缝及修补处理→现场卫生及垃圾外运
2、施工要点
1)清扫及验收基层:用腻子刀和埽把将要施工的基层表面处理干净,并用2m靠尺检验基层表面,超过4mm误差用1:2.5水泥砂浆找平。
2)滚涂界面剂。
3、安装固定件
1)挤塑板粘贴牢固后,应及时安装固定件,按设计要求的位置用冲击钻钻孔,锚固深度应为基层内50mm,基层钻孔深度不 低于60mm。
2)固定件个数:每一单块保温板上不宜少于2个;在窗口边缘处,固定件应加密,距基层边缘不小于60mm。
3)自攻螺丝应拧紧,并将塑料膨胀钉的帽子与挤塑板表面齐平或略拧入一些,以确保膨胀钉尾部回拧使之与基层充分锚固。
4)固定件个数为每平方米6套。
4、打磨找平
1)挤塑板接缝不平处,应用衬有平整处理的粗砂纸板打磨,打磨动作应为轻柔的圆周运动,不要沿着与挤塑板接缝平行的方向打磨。
2)打磨后,应用刷子或压缩空气将打磨操作产生的碎屑及其它浮灰清理干净。
5、在挤塑板上滚涂界面剂
为增加挤塑板与聚合物砂浆的结合力,应在挤塑板表面滚涂界面剂,待晾干后涂抹面浆。
6、调制面层聚合物砂浆
7、抹底层聚合物砂浆及埋贴网格布
8、抹欧文斯面层专用聚合物砂浆
抹完底层的面层聚合物砂浆后,压入网格布,待砂浆干至不粘手时,抹欧文斯面层专用聚合物砂浆,抹灰厚度以盖住网格布为准,约为1mm左右,使面层砂浆保护层总厚度控制在3mm左右。
9、细部处理
1)在变形缝处填塞发泡聚乙烯圆棒,其直径应为变形缝宽的1.3倍,分两次勾填嵌缝胶。
2)对墙面因使用外架等所预留的孔洞及损坏处,应进行修补,具体方法为:预切一块与孔洞尺寸相当的挤塑板,将其背 面涂上厚5mm的粘接砂浆,塞入孔洞中;再切一块网格布(四周与原有的网格布至少重叠65mm),将挤塑板表面涂上聚合物面层砂浆,埋入加强网格布中,将表面处理平整。
3)门窗洞口角部的聚苯板,应采用整块聚苯板切割出洞口,不得用碎(小)块拼接,铺设网格布时,应在洞口四角处沿45 度方向贴补一块标准网格布(200mm×300mm),以防止角部开裂,
4)阴、阳角处相邻的两墙面所粘聚苯板应垂直交错连接,保证板材安装的垂直度。
10、现场卫生
施工完毕后,将材料放回仓库,做到人走场清,保持干净卫生的施工环境。11、水电专业配合要点
1)水电专业必须与外保温施工密切配合,各种管线和设备的埋件必须固定于结构墙内,不得直接固定保温墙上,锚固深度不小于120mm,并在粘贴保温板前埋设完毕。
2)固定埋件时,挤塑板的孔洞用小块挤塑板加粘结剂填实补平。
3)电气接线盒等埋设深度应与保温墙厚度相适应,凹进面层内不大于2mm。
更多关于标书代写制作,提升中标率,点击底部客服免费咨询。