1米6的三层吹膜机要按多大的变压器,,有三个25的电机,,14个220加热圈

1米6的三层吹膜机要按多大的变压器,,有三个25的电机,,14个220加热圈,8个1.5的电机

这个问题摆到这里有些时日了,都没有得到解决,原因是您没有说出您所有的负载功率多大,有无附加用电情况等一些必要条件,比如14个220加热圈,这220是电压还是功率?单相还是三相?如果是功率,是220W还是220kW?电机大小只有数字没有单位……。
三个25kW电机总计75kW
8个1.5kW电机总计12kW
14个220加热圈=?
电机总功率87kW,同时投入使用时总电流大约180A,光电机需要配变压器容量135kVA,
再加上14个加热圈的总功率,单位kW,功率因数取1,即加热圈功率多大就把变压器增大多少个kVA,有附加用电则再适量增加变压器的容量就行,估计变压器得不小于175kVA,供参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考