关于 纵向受力钢筋的问题

1. 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比 对建筑结构有什么影响
2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比 对建筑结构有什么影响

不知楼上的回答是否已经使你晕菜了!其实你所提到的这两个比值,就是我们常谈到的“强屈比”和“超强比”。
一、强屈比:钢筋的抗拉强度实际上也就是所谓的“强度极限”,这个值在设计中是不能利用的,常用的指标是钢筋的屈服强度(即屈服极限)。但是抗拉强度与屈服强度的比值(强屈比),却是评价钢材使用可靠性的一个重要参数。强屈比愈大,钢材受力超过屈服点工作的时的可靠性就越大,采用这个比值的建筑结构那自然安全性就越高,反之则安全性就越低,这就是对建筑结构最直接的影响。但是强屈比太大,钢材强度利用率则偏低,会造成材料性能的浪费。
二、超强比:“钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比(超强比)不应大于1.3”,这个数值是《建筑抗震设计规范》上的要求。设置这个限定的目的是为了避免钢筋超强过多而造成延性不足,使结构从屈服开始到其达到强度极限的过程太快,易产生毫无征兆的快速破坏,这对建筑结构安全性而言,并不是一件好事。
三、另外请楼主注意,抗震规范和混凝土规范同为国标,但是对钢筋材料要求却不一致。抗震规范仅针对一、二级抗震的框架结构,而混凝土规范指的是一、二级抗震的各类框架。显然,混凝土规范规定的范围要大于抗震规范。这一点请在设计时多加留意。

上述观点,仅供参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-22
楼上的回答都对,但是不够简练,我来回答:
就是超出上述情况的任何一种后,发生破坏是瞬间的,损失太大;上述两种情况都满足,发生破坏时,是延性破坏,人、物有缓冲的时间。
第2个回答  2010-07-18
一级钢 HPB235 屈服强度235兆帕 抗拉/压强度设计值210兆帕
二级钢 HRB335 屈服强度335兆帕 抗拉/压强度设计值300兆帕
首先你要知道几个值之间的关系。平均值,标准值,实设计值。屈服强度的平均值是实验所得强度的平均值,标准值是屈服强度有95%的保证率的值(也就是说屈服强度小于标准值的概率是5%)。实际上我国的钢筋在出厂前所做的实验的废品限值大体能满足97.73%大于95%(屈服强度小于废品限值,即钢筋是废品的概率是1-97.73%),所以我国把钢筋的标准值定为钢筋的废品限值,即钢筋的标号。所谓的设计值就是标准值除以相应的材料抗力分项系数。对于一级钢(HPB235),二级钢(HPB335),三级钢(HPB400),RRB400的材料分项系数为1.1。对于消除应力钢丝,刻痕钢丝,钢绞线,热处理钢筋等用于预应力混凝土结构的钢筋的材料抗力分项系数为1.2。 综上,可得HPB235钢筋的设计强度是235/1.1=210,其余的类推。 钢筋抗压强度标准值、抗拉强度标准值除以钢筋材料分项系数得到钢筋抗压强度设计值、抗拉强度设计值。
而钢筋抗压强度标准值、抗拉强度标准值,指的都是屈服强度,或者说都是根据钢筋屈服强度确定的。这是因为钢筋屈服后,将产生很大的塑性变形,而且在卸荷后这些变形不可恢复、使构件产生很大的变形和不可闭合的裂缝,所以根据钢筋屈服强度确定钢筋抗压强度标准值、抗拉强度