33问答网
所有问题
4kw电机要多大空开?多大熔断器?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-06-29
4千瓦三相电机配16A的空气开关,如果没有接触器和热过载保护 最好用10A的电动机保护开关,总闸也用空气开关40A,熔断器已经被淘汰了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R0WWRPW5d55Rhdh5dBW.html
其他回答
第1个回答 2021-06-29
如果是三相4Kw,工作电流=4/√3*0.38*C0S=8.1A再乘以启动电流系数1.6=13A,应选c16空气开关
如果是单相,工作电流=24.2A*1.6=38.7A应选c40空气开关。
相似回答
4kw电机要多大空开?多大熔断器?
答:
4千瓦三相电机配16A的空气开关
,如果没有接触器和热过载保护 最好用10A的电动机保护开关,总闸也用空气开关40A,熔断器已经被淘汰了,
4kw的电机要用多少安的
断路器
答:
你好:——★1、经验公式标明,对于常用的三相
电动机
来说,千瓦 x 4 ,就是选择
熔断器
的额定电流值公式: 4 KW 三相电动机,可以采用 16 A 的
保险丝
。——★2、额定功率
4 KW 的
三相电动机,额定电流约 8 A 左右,选择保险丝容量为额定电流的 1.5 ~ 2.5 倍,取平均值 2 倍,正好是 16...
4KW电机
应配置
多大
的热继电器·接触器·
空气开关
答:
4KW的电机用到热继电器·接触器·空气开关那就是380V的电机了一般4KW的电机电流为8A
,这是一个理论值实际值只能看电机上的名牌对于不是频繁启动的电机,接触器都可选用0910的如果频繁启动可放宽到1210,热继整定值为额定电流的0.95~1.05倍即可,一般都是一倍,如电机上的小铁片上标的电流为8A那设...