换了一个同型号的三菱plc,Fx1s-10MR把原先的程序拷贝进去之后,伺服电机不动,原先的可以

如题所述

检查一下接线是否有误,是否断线,主要查Y0,Y1这两个点,因为是高脉冲输出,接线无误没有断线就要用软件监控一下是不是这两个点坏了,二手plc经常会出现坏点,全新的plc偶尔也会有坏点出现
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-02
检查一下串口是否设置正常,一般没有建立通信连接,多半是串口设置错误。你可以在我的电脑右键管理菜单中查找设备管理器-端口选项,可以找到使用的COM口。但是有一点要告诉你,采用转接的方式连接PLC通讯较慢,不能观察到时序变化的结果,一般需要使用直接带COM口的电脑才行。追问

用的都是同一个指令
X5-------------DDRVI K10000 K1000 Y000 Y011

原先的MR可以用,换了新的,不管是MT的还是MR的都没反应。接通X5是代表y0的指示灯亮,伺服驱动器上显示的一直是0,

第2个回答  2019-03-02
型号错了吧,需要晶体管输出型的plc后缀MT的,下回不明白先咨询一下!R为继电器型输出,T为晶体管型输出。要用晶体管型输出的才可以发送脉冲,而控制步进电机、伺服电机必须使用晶体管型输出的PLC。
第3个回答  2019-03-01
R为继电器型输出,T为晶体管型输出。要用晶体管型输出的才可以发送脉冲,而控制步进电机、伺服电机必须使用晶体管型输出的PLC。追问

现在用的就是MT

本回答被网友采纳
第4个回答  2019-03-02
Fx1s-10MR,是继电器输出型的,要用Fx1s-10MT晶体管输出的型号,因继电器型的无法输出高速脉动,晶体管型的才可以输出高速脉冲。追问

用的都是同一个指令
X5-------------DDRVI K10000 K1000 Y000 Y011

原先的MR可以用,换了新的,不管是MT的还是MR的都没反应。接通X5是代表y0的指示灯亮,伺服驱动器上显示的一直是0,