标准养护室设计的主要原则是什么?

如题所述

混凝土标准养护室是对混凝土试件在特定温度和湿度条件下,进行养护的专用房屋。目前,我国国家标准对混凝土试件养护规定是:温度20±3℃,相对湿度90%以上;国际标准规定的温度是20±2℃,相对温度95%以上。试验证明,温度和湿度是对混凝土强度发展起决定作用的两大因素,温度、湿度偏差越小,强度数据的可比性就越好。

混凝土标准养护室设计的主要原则是保温、保湿和节水。混凝土试块标准养护室主要是要有一台恒湿恒温控制器,空调、加热板、加湿器,其他的辅助设备有,淋水管道及喷头,养护架蓄水池。恒湿恒温控制器,随着现代社会经济发展,人们对工业生产环境的空气温湿度要求越来越高,恒温恒湿环境控制设备应用领域也越来越广泛。SONGJING工业恒温恒湿机选用国际品牌压缩机、制冷配件以及电气控制元件,完全按照欧洲工业标准设计制造,具有可靠、高效、控制精密等特点。机组广泛应用于各行业工业厂房车间、展览馆、档案馆、实验室等场所,专业创造精密恒温恒湿的工业空调环境。人性化设计,可根据实际负荷进行多级容量调节,运行高效节能;可引进新风并进行能量回收,保持环境空气清新自然;可生产采用全绿色工质R407c及R134a制冷剂产品。

节水 由于标养室内的相对湿度要求在95%以上,这就要求不断给养护室喷雾,其用水量是很大的。节水除了防渗透节水处理外,循环用水则是节水的关键。地面四周设回水槽,沉淀坑和积水池,地面以积水池为最高点,向四周倾斜坡度0.5%,回水槽也设5%的坡度,以积水池的对角处为最高向水池倾斜,这样,地面不会积水,而喷出的水可迅速回流到水槽,经过沉淀池后流回积水池,在标养室没有设备的条件下循环使用。经测量每天用水量为8kg。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-20

根据工程规模的大小确定标准养护室的面积,最小不应小于5m2;

2、放置混凝土、水泥砂浆和掺有塑化剂的水泥砂浆试件的标准养护室,应配置冷暖空调或电热棒等恒温装置,使养护室内温度控制在20±2℃范围。

3、养护室内还应配置喷淋或加湿装置,使室内相对湿度大于95%,或在温度20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护。

4、养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10 -20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。

5、标准养护室内应设水泥混合砂浆试件橱柜(或养护箱),橱柜内应衬能海绵等保温材料,以控制湿度为60%-80%。

第2个回答  2018-01-20

①混凝土标准养护室的整体尺寸合理,高度一般在2.4~2.7m,室内要作试件架,并根据试件的数量确定标养室的面积,做到既可以充分利用空间,又从结构尺寸上减少热交换面、渗水面,以达到保温、保湿的目的。②标养室设计图,现有房屋改建的标养室,一般在房中建房,即屋中屋,中间是空气夹层(在夹层中间用硬质泡沫塑料块更好),顶部夹层厚度约100mm,周边夹层厚度约50mm为宜,这样不但保温好,且造价低,标养室不开窗户,门要保温,防潮。③标养室内的湿度经常处于过饱和状态,内墙壁上常结满水珠。由于水的渗透,严重降低了墙体的保温性能和使用寿命。因此,标养室的内墙、地面及顶部要作防水处理。一般单位只做防水砂浆层外,还应喷环氧树脂漆。做法是一日一次,连喷三次。第一次树脂与丙胴配比为1:2,第二、三次为1:1。使用时,环氧树脂(溶液中的丙酮不计)与聚酰胺(固化剂)重量比为4:1。