第1个回答 2010-07-19
高压侧 I=S/1.732U=500/1.732/10=28.87A
低压侧 I=S/1.732U=500/1.732/0.4=721.7A
第2个回答 2010-07-21
电工口决:电热加半低压侧电流:500+250=750A。高压侧电流:容量除以电压值,其商×6除以10:〈500除以10×6〉除以10=30A
第3个回答 2010-07-17
单相变压器时,在额定功率下
P1*f=P2
P=UI
10kV*IP*0.85=0.4kV*IS=500kVA
计算可得IP=58.8A,IS=1250A
第5个回答 2010-07-19
容量除以电压值,其商乘六除以十