33问答网
所有问题
变压器外施耐压是否只要电流够了就可以了?
Dyn11的三相变压器,在做外施耐压试验的时候,所施加的电压一定要达到规定的电压?还是只要电流够了就可以了?原因呢?
举报该问题
推荐答案 2010-06-25
外施耐压试验是考核变压器主绝缘水平的试验,这个试验强调的是被试绕组电压处处相等,从这个意义上说,与电流无关,只是与电压有关。所以一定要达到规定的电压,而且这个时候电流也不会很大,因为整个被试绕组并不形成回路,而是完全处在一个较高的电位水平下。如果产生了电流较大,而电压加不上去的情况,一定是绕组绝缘已经发生损坏击穿了。
所有的耐压试验都是要求达到一定规定的电压的,我还没听说过有考核负载电流的试验,也就是温升试验和短路试验跟电流沾点边。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R0c4Rc40h.html
其他回答
第1个回答 2010-06-25
必需达到规定电压才行。因为开始就说了这是耐压试验。变压器线包是有内阻的,且电流通过线包会产生磁场的,磁场会阻止电流的通过的。所以电压不变电流再大也流不过去。(指交流电)
第2个回答 2010-06-26
还有电压也要达到
相似回答
变压器耐压
试验问题?
答:
耐压试验是用工频试验变压器来加一定的交流高电压的,持续一分钟,
如果绝缘不击穿或漏电流不超过一定值,就是合格的
。
变压器耐压
检测怎么做
答:
一、
外施
(工频)
耐压
试验 1.试验目的:检测
变压器
主绝缘。(现场施加出厂试验值的85%)2.试验仪器:试验变压器,分压器,有效值电压表。3.试验步骤 3.1接线方法:被试绕组短接接高压,非被试绕组短接及铁心和夹件均良好接地。(试验时地线不要接触被试产品绕组表面)3.2按照GB6450-1986、GB1094.3...
电力
变压器
和电抗器的交流
耐压
试验方法
答:
试验需在其它各项检测(如绝缘电阻、吸收比、极化指数、泄漏
电流
、tgδ和油
耐压
)均正常后进行,以确保结果的准确性,避免因缺陷导致的意外绝缘破裂。试验方法多样,首先,我们有
外施
电压法,适用于全绝缘
变压器
及分级绝缘的中性点和低压绕组的测试。这种方法要求根据变压器的电压、容量和电容选择合适的试验变...