发电机空载启动后电压忽高忽低是什么原因?电压起伏大概在50-60V之间是正常吗?

如题所述

发电机空载启动后电压应该在2-5秒内升到标定值,忽高忽低绝对是不正常的,以下是可能的3个原因
1、发动机频率不稳定
2、排除1,电压调节器故障,输出的励磁电流不稳定
3、排除1、2,发电机内部接线故障(低级错误)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-07-19
电动机的电压过高或过低,都会引起电动机过热。一般要求电动机的电压变动不超过±10%。电动机低压运行,转速和定子绕组的阻抗都下降。
由于电压降低的幅度比阻抗降低的幅度小,所以电流增大。通常,电压越低,电流越大,温升越高,对电动机的危害就越大。
如果电动机长期在低电压下运行,应采取措施降低危害程度。当电压下降10%时,应降低电动机输出功率15%,降低输出功率的方法随电动机所传动的生产机械的工作情况而定。
如果电动机的运行电压长期在340伏左右,应换上功率比所传动机械的功率大20%的电动机,或者调高电源电压(如利用变压器的调压开关进行调节),缩短电动机与电源的距离或增大导线截面。
作为企业耗电用户的电动机,在高压大功率运行的状态下运行,同时也存在着很大的节能潜力。合理有效的节能,有利于增加企业的效益。在中科宇杰研发的智能节电系统中,主要是以高压变频调速为基础,高压变频采用功率单元串联技术来实现电动机降低能源损耗的目的,提高电机的效率。
第2个回答  2010-07-09
电压起伏50~60V,你的发电机额定电压是多少?一般电压不稳定多数是励磁回路有问题。如调节器,滑环碳刷、励磁输出接线等,或者是输入励磁装置的电源有缺相、接触不良、绝缘差等问题。这种问题要在现场反复仔细检查试验才能发现病根。
第3个回答  2010-07-08
正常现象。毕竟是机器。又不是高科技
第4个回答  2010-07-09
1,油门稳吗?
2,超负荷运行。
3,这样是不正常的。