高压熔断器是通过什么原理来熔断的?

如题所述

高压熔断器在电路通过过载电流和短路电流时熔断而不是通过负荷电流。

对于高电流保护区,所选熔断器应具备以下性能: 

1.容量大,通常在几十到几百A; 

2.能够承受瞬间高电流、高脉冲; 

3.安全可靠性高; 

4.运行环境温度相对较高; 

5.机械特性好。

扩展资料

熔断器使用注意事项:

1、熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性相适应,考虑到可能出现的短路电流,选用相应分断能力的熔断器;

2、熔断器的额定电压要适应线路电压等级,熔断器的额定电流要大于或等于熔体额定电流;

3、线路中各级熔断器熔体额定电流要相应配合,保持前一级熔体额定电流必须大于下一级熔体额定电流;

4、熔断器的熔体要按要求使用相配合的熔体,不允许随意加大熔体或用其他导体代替熔体。

熔断器使用维修:

1、熔体熔断时,要认真分析熔断的原因,可能的原因有:

1)短路故障或过载运行而正常熔断;

2)熔体使用时间过久,熔体因受氧化或运行中温度高,使熔体特性变化而误断;

3)熔体安装时有机械损伤,使其截面积变小而在运行中引起误断。

2、拆换熔体时,要求做到:

1)安装新熔体前,要找出熔体熔断原因,未确定熔断原因,不要拆换熔体试送;

2)更换新熔体时,要检查熔体的额定值是否与被保护设备相匹配;

3)更换新熔体时,要检查熔断管内部烧伤情况,如有严重烧伤,应同时更换熔管。瓷熔管损坏时,不允许用其他材质管代替。填料式熔断器更换熔体时,要注意填充填料。

3、熔断器应与配电装置同时进行维修工作:

1)清扫灰尘,检查接触点接触情况;

2)检查熔断器外观(取下熔断器管)有无损伤、变形,瓷件有无放电闪烁痕迹;

3)检查熔断器,熔体与被保护电路或设备是否匹配,如有问题应及时调查;

4)注意检查在TN接地系统中的N线,设备的接地保护线上,不允许使用熔断器;

5)维护检查熔断器时,要按安全规程要求,切断电源,不允许带电摘取熔断器管。

参考资料:百度百科-熔断器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考