哪些行为属于偷电行为?

如题所述

1. 常见的窃电方式
(1)故意破坏计量装置准确计量窃电:这种窃电手段涉及故意改变电能计量装置的正常接线,导致计量回路故障,使电能表的电压线圈失去压力或压力不足,电流线圈无电流通过或电流减少。
(2)技能窃电:包括移相法(改变电能表线圈的正常相位关系)、在三相两元件表的中相接入单相负荷、在三相四线表或单相电能表计量时对表内元件施加反向电压等。这类窃电手段通常不会移动计量装置,难以被发现,具有极大的危害性。
(3)绕越计量装置用电:例如私自接线用电、越表用电等。
(4)扩大计量误差,少计电量:例如故意损坏计量装置、改变电能表安装条件等,以减少计量的电量。
2. 检查窃电应该注意的问题
在检查窃电之前,应了解被查用户的生产经营状况、负荷和用电量情况、电工技术水平等信息。如发现用电量异常下降,应仔细检查,不放过任何可疑迹象。
到达被查用户现场后,应迅速前往电能计量装置安装处进行突击检查,防止窃电者破坏现场。检查时,要核对计量装置的封印是否完好、接线是否正确、运行状况是否与实际相符,以及是否存在过热、接触不良等问题。特别要注意从不同角度检查计量装置,以防窃电手段被忽视。
如电量突降而计量装置未见异常,应考虑是否存在技能窃电。例如,曾发现窃电者用与电能表接线盒颜色相同的小线短接AC两相,若不蹲下从下往上查看,很难发现。
检查时还应确认计量设备的配置是否与用户实际负荷相符,不符时应及时更换。
根据资料,电流互感器在一次电流在额定电流的20%至120%之间时,励磁电流占比小,计量较精确。超过120%时,由于铁芯饱和,励磁电流增大,导致严重负误差。低于20%时,会出现“大马拉小车”现象,低于5%时误差更大。因此,应避免铁芯饱和,选择较大的变比。
总之,应定期进行窃电检查,采取不定期的正常和突击检查,及时发现窃电行为。同时,不断提高检查技术水平,以遏制窃电行为。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考