1250 kva变压器高压电缆需要多大?

如题所述

安装1250kVA变压器,10KV高压电缆用32平方毫米的铜芯电缆。

根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)

I=P÷(√3Ucosb)=1250000÷(1.732×10000×0.85)=84.91(安培)

查安全载流量表,得35平方毫米电缆对应的电流是95安培

所以粗略计算高压电缆截面积=84.91×(35÷95)=31.3(平方毫米),所以选用32平方毫米的铜芯电缆。

35平方毫米的电缆安全载流量是95安培,35:95=x:84.91,解得x≈32(平方毫米)

扩展资料


导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关,通常环境温度越低允许通过的电流越 大,拿铝蕊橡皮绝缘导线来说,25℃时它的 安全载流量为25A则在连续使用中升温不 会超过65℃,而35℃时安全载流量降为 21A,这是因为前者允许温升为40℃而后者 则为30℃。

还跟布线方式有关,暴露在空气 中比敷设在管子中散热要好。线路中应设置 必要的过电流保护装置。用户不得擅自延长 线路或违章使用电炉等大功率电器,更不允 许擅自改变过电流保护装置的整定值,如以 铜线代替保险丝等。

导线和电缆的安全载流量与导线的截面面积,绝缘材料的种类、环境温度、敷设方式等因素有关。母线的安全载流量还与母线的几何形状、排列方式有关。