液氨制冷工艺与安全关键

液氨制冷系统是通过低压氨蒸汽压缩、冷凝成液氨,随后在蒸发器中吸热实现制冷。其工作原理多元,包括直接蒸发和载冷剂间接两种方法,每种技术要求都严谨而细致,以确保安全运行。

首要的防火措施至关重要。制冷机房需与民用建筑保持安全间距,并实施严格的防火设计。控制室的安全防护同样不容忽视,室外设备的布局需远离人员密集区域,同时确保电气系统有效隔离,防止任何可能的火灾风险。



    设备设施:氨管线必须远离人流量大的区域,禁止直接蒸发使用,焊接质量需达到高标准。热氨融霜技术的采用,以及管道材质的严格规定,都是防止泄漏和损坏的重要步骤。安全装置如液位报警器、超压预防设备必不可少,阀门材质的选择和使用范围也需经过精确考量。

对于载冷剂间接系统,其技术要求更为细致,涵盖众多子项,旨在提升系统的整体安全性。



阀门选择:液氨系统阀门适用于-30℃至+150℃的低温环境,PN值不超过40,确保在极端条件下仍能稳定工作。


安全设施方面,超压报警与压力表是实时监控的基石,安全阀则在必要时迅速释放压力。氨气浓度报警与事故排风系统,以及消防设施如消防栓和应急车道,构成完整的应急响应网络。水喷淋系统和空气呼吸器等个人防护装备,确保操作人员的生命安全。


静电接地虽非强制,但防爆设备如照明和应急照明的选用则是强制性要求,特别是对于可能发生泄漏的区域。


重大危险源区域,需配备过滤式防毒面具和正压呼吸器等高级防护设备;而在非危险区域,则要求基本的防护措施。所有电器设备都需遵循防爆标准,如乙类储罐组的防火堤设计和喷淋系统的排水措施。


液位计的安装位置至关重要,大型容器需集中控制并设有警报。泄压管的设计需高于周围建筑,以防水、雷击和杂物的影响。冷凝器、压力表等关键设备需专用,并定期校验以保持精确读数。整个系统的设计和运行,均需严格遵守危险化学品重大危险源辨识标准,定期进行安全评估、规章制度完善、操作规程培训,以及定期的设施检查和应急救援设施的维护。


最后,系统各处都应设有醒目的警示标志,以提醒所有相关人员注意安全,同时定期对压力容器等关键设施进行检测,确保液氨制冷系统的平稳、安全运行。