断路器的分励脱扣器指什么

设计要求断路器带分励脱扣器,是什么意思?是指热磁脱扣器或电子脱扣器吗

分励脱扣器指断路器的辅助部件,有热脱扣、短路脱扣、电磁分励脱扣等,

配合断路器达到上述功能:

分励脱扣器:属于电磁脱扣部件的1种,通过外加电信号完成断路器受控脱扣的功能。如消防状态需要切断正常供电回路,通过24VDC信号施加在断路器的分励脱扣器线圈上,使断路器分断。

断路器与分励脱扣器可以是一体的,也可以是组合装配的。

短路脱扣、漏电脱扣、分励脱扣都属于电磁脱扣原理。

断路器=动静触点+灭弧装置+热敏元件+电磁铁+传动机构+调节整定附件+操作手柄+连接端子+外壳。

扩展资料:

在火灾情况下,非消防电源需由消防联动系统强制切除,同时消防控制主机需接收一个反馈信号以确认分励脱扣器动作。

1)消防联动系统由辅助触点获得分励脱扣动作的反馈信号的做法称之为“真”信号。

2)消防联动系统由继电器获得动作信号取代辅助触点的反馈信号的做法称之为“假”信号。

断路器辅助触点指示断路器的分合闸位置,外接信号,联锁等用途,分励脱扣器是断路器跳闸的。

断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。

吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。

低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。

参考资料:百度百科——断路器 百度百科——分励脱扣器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-10
  分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线圈会被烧断。塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣器串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从闭合状态转换成断开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为地按住按纽,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生。当断路器再扣合闸后,微动开关重新回到闭合位置。但万能式DW45产品在出厂时要由用户在使用时在分励脱扣器线圈之前串联一组常开触头。
第2个回答  2010-07-09
分励脱扣器:是一种用电压源激励的脱扣器,它的电压可与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线会被烧毁。塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从常闭状态转换成常开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为地按住按钮,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生。当断路器再扣合闸后,微动开关重新处于常闭位置。但万能式DW45产品在出厂时要由用户在使用时在分励脱扣器线圈之前串联一组常开触头。
第3个回答  推荐于2017-09-02
简单的说,分励脱扣器一般用于远程控制,通过按钮或继电器的触点,接通分励线圈,使断路器跳闸。

如在民用建筑中非消防电源的切除中。消防时需要停电的回路,可以选用带分励脱扣器的断路器,以使消防报警系统能在消防中心通过控制模块或控制电缆远距离使断路器跳闸,以切断此类负荷的电源。
详细的你可以看看这篇文章http://wenku.baidu.com/view/1a356fe79b89680203d825a9.html本回答被提问者采纳
第4个回答  2010-07-09
确切的说应该叫:分离线圈

属于电压线圈,只要两端获得其额定电压(并满足一定的功率),它就可以使断路器脱扣(跳闸)。

基于这个特性,那么你可以根据你的实际情况设计出来很多种外围电路。例如:光敏开关检测到光照比较强的时候,节点闭合,使分励线圈得电断路器分闸,使从而使断路器所带负载(灯)断电。

这是一个简单举例,你可以有其他N种设计,发挥你的想象,空间很大。

参考资料:个人经验