依据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2015,导管的敷设要求正确的有( )。
A.钢导管不得采用对口熔焊连接
B.壁厚2mm的镀锌钢导管与保护导体间不得采用套管熔焊连接
C.熔焊焊接的保护联结导体宜为圆钢,搭接长度应为圆钢直径的6倍
D.以专用接地卡固定的保护联结导体应为圆钢
举报该问题
推荐答案 2023-03-30
【答案】:A、B、C
本题考查的是电气照明及动力设备工程。(1)钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚小于或等于2mm的钢导管,不得采用套管熔焊连接。
(2)金属导管应与保护导体可靠连接,并应符合下列规定:
1)镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管不得熔焊连接;
2)当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;
6)以专用接地卡固定的保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm2;
以熔焊焊接的保护联结导体宜为圆钢,直径不应小于6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R0h5PcdBWP4c5cWcP0P.html
相似回答
...
GB50303—2015,导管的
弯曲半径符合
要求的有(
)
。
答:
本题考查的是电气照明及动力设备工程。明配
导管的
弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当直埋于地下时,其弯曲半径不宜小于管外径的10倍。
建筑电气工程
中,金属槽盒安装的
要求有(
)
。
答:
(1)配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方
;与热水管、蒸汽管平行上下敷设时,应敷设在热水管、蒸汽管的下方;相互间的最小距离宜符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015的规定。(2)敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的槽盒,应有
防火隔离措施
。(3)槽盒全长不大...
建筑电气
穿线
施工规范
答:
1)电线在线槽内有一定余量,不得有接头。电线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不应大于 2m
;2)同一回路的相线和零线,敷设于同一金属线槽内;3)同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可敷设于同一线槽内;敷设于同一线槽内有抗干扰要求的线路用隔板隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。