33问答网
所有问题
灌注桩的初灌量怎么算
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-08-12
一般当导管底距桩孔底为0.5m,导管埋入首罐混凝土中深度为1.5m时,
初灌量混凝土的体积为
V=h1×A1+(0.5+1.5)×A2
其中A1 --导管的内横截面积
A2 —灌注桩的横截面积
h1—导管内混凝土顶面与首罐浇筑后桩内混凝土顶面的高差(导管内混凝土柱与导管外泥浆压力平衡所需高度)
h1≡HWW/C
HW——首罐浇筑后桩内混凝土顶面距桩顶面的高差
W——桩孔内泥浆比重
C——混凝土容重
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R0h5Wd4h05BhR0c44hP.html
相似回答
钻孔
灌注桩
砼
初灌量的计算
公式是什么?
怎样
去控制初灌量的浇筑?
答:
钻孔灌注桩砼初灌量的计算公式是:导管底部距离+高出导管底部的距离=初灌量
。可以根据初灌量的计算公式来控制初灌量的浇筑。先根据规范要求最底下一根导管长度至少4米并无接头,导管底部距离孔底距离按照规范假如是50cm以内,同时规范又要求初灌混凝土必须高出导管底部80cm,那么初灌量的计算长度就是50+...
钻孔
灌注桩
首批混凝土需要
量的计算
方法。
答:
钻孔灌注桩首批混凝土需要量的计算方法:
钻孔灌注桩首批混凝土需要量=桩截面积×(导管埋深+出混凝土预留量)如果首灌导管埋深是2米
,桩直径1.5米 批混凝土需要量=0.25×3.14×1.5²×(2+0.3)≈4(立方米)导管到达桩底,预留0.3米出混凝土。
钻孔
灌注桩
首批混凝土的方
量怎么算
答:
首
灌
混凝土要使导管埋入混凝土中一定的深度,取0.5米。这个是技术要求。按这个要求来
计算
首灌混凝土的方量。体积(方量)=
桩
孔的截面积x(导管到孔底的距离+导管埋入混凝土中的深度)计算出来后,再乘于一个不小于1.0的安全系数。即可。实际工作中,要积累这方面的数据。以后,就可不用再每次去计算...
大家正在搜
灌注桩初灌量什么意思
钻孔灌注桩初灌量计算
钻孔灌注桩初灌量计算公式
灌注桩灌注量算法
灌注桩砼量怎么计算
灌注桩初灌量多少
钻孔灌注桩首灌量计算
灌注桩首灌量
灌注桩超灌量