循环水泵开不起或开启后没有压力的原因和处理方法是什么?

如题所述

循环水泵开不起来的原因大概为以下几点:

1、水泵长期没有运行,使得叶轮、密封部位粘结,造成电机堵转;开机前应盘动水泵,确认转动灵活再启动。

2、水泵本身缺陷,盘动时候出现死点,此事时应解体检查水泵的零部件是否有损坏情况。

3、电气故障,检查电机及线路有无缺相故障,保护系统有无误动作,排除后试机没有压力可能为以下情况:

1、管路泻压,可能为管路的某个部位有泄露造成泻压,从而是系统压力减小;此时你可以关闭出口阀门,检查压力情况。

2、缺水,管道内水源不足也是压力不足原因之一,此时开机后能听到水泵噪音很大,逐渐关闭出口阀门这种声音会逐渐减小。

3、叶轮腐蚀或者叶轮口环磨损;

4、判断压力表是否正常。

扩展资料:

如果是水泵不转可能是插座或电源接线不良,可以确认下输入电压是否与铭牌一致。

还有就是电机绕组烧毁,那就需要检查电机损坏情况,修理绕组或者更换电机了。

第二种情况光水泵转但有声音发出可能是电容损坏,电机无法启动,更换个电容,并检查下管路是否有漏水点。

或者是电机堵转,这个就要查是具体原因了!实在不行就换个。

参考资料来源:百度百科 ——循环水泵

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-25
3. 循环水泵开不起或开启后没有压力的原因和处理方法:

出现循环水泵开不起或开启后没有压力的问题,可能有以下原因和处理方法:

(1) 泵体叶轮损坏或叶轮卡住:需清理或更换泵体叶轮。

(2) 泵的输送液体出现气阻:需清理或检修管路及设备,排除气体。

(3) 进口阀门或进口管路出现堵塞:需清理或更换阀门和管路。

(4) 输送液体过于粘稠或有颗粒杂质:需对输送液体进行处理。

(5) 电源故障或电机故障:需检查电源及电机,修理或更换。

总之,对于循环水泵出现的问题,需要根据具体情况分析原因,并及时采取合适的处理方法。如果遇到难以解决的问题,建议联系专业的售后服务人员。