80A,电表型号是3*30(80)。在选取电表时,一方面要注意不能低于基本电流;另一方面也不能高于最大额定电流。根据国家标准,电能表标有两个电流值,如10(40)A。

最大额定电流小,一般≤2 ,在表盘的盘面上只标一个电流值,且笼统地称为额定电流。所以在旧电工手册中指出,使用时负载电路的电流应大于额定电流的10%,小于120%或小于125%。

根据国家标准GB/T15283-94和国际标准IEC521-1988生产的电能表,新建住宅中使用的电能表起动电流小,对于级表来说为0.5% ;最大额定电流大,一般最大额定电流 为(2~4) ,有的可达(6~8)。

扩展资料:

工作原理:

当把电能表接入被测电路时,电流线圈和电压线圈中就有交变电流流过,这两个交变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通;交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流;涡流又在磁场中受到力的作用,从而使铝盘得到转矩(主动力矩)而转动。

负载消耗的功率越大,通过电流线圈的电流越大,铝盘中感应出的涡流也越大,使铝盘转动的力矩就越大。即转矩的大小跟负载消耗的功率成正比。功率越大,转矩也越大,铝盘转动也就越快。铝盘转动时,又受到永久磁铁产生的制动力矩的作用,制动力矩与主动力矩方向相反;

制动力矩的大小与铝盘的转速成正比,铝盘转动得越快,制动力矩也越大。当主动力矩与制动力矩达到暂时平衡时,铝盘将匀速转动。负载所消耗的电能与铝盘的转数成正比。铝盘转动时,带动计数器,把所消耗的电能指示出来。这就是电能表工作的简单过程。

参考资料来源:百度百科-电表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-30

80A,电表型号是3*30(80)。

在选取电表时,一方面要注意不能低于基本电流;另一方面也不能高于最大额定电流。根据国家标准,电能表标有两个电流值,如10(40)A。

这里所标10A为基本电流,电表在10A电流的时候可以确保精度,低于10A就不保了。40A是额定最大电流,超过就是过载了,电表会烧坏。单相电表常用的规格有5(60)A、20(80)A,三相电表常用的规格有1.5(6)A、5(60)A、20(80)A、10(100)A。

扩展资料:

电表的安装

1、电表应安装在不易受震动影响的墙上或开关板上,距离地面应在1.7~2米之间;

2、装电表的地方应清洁、干燥、无强磁场,并尽量设在明显的地方以便读数和监视;

3、在易受机械损伤和脏污及易触碰的地方,电表应安装在箱内;

4、电表应垂直安装,容许偏差不超过2°。

参考资料:百度百科-电能表

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-12-16
10KW三相电额定电流应为10/0.38/1.732=15.19A,选电表就按1.5倍电流余量考虑,也就是23A左右,如果还有别的用电设备按这种算法额定电流放大1.5倍即可,至于你提到启动时是额定电流4-5倍,那是正常也就是设备开启时的涌流(冲击电流)、时间很短的,或者加电流互感器,选变比为50/5的再接到表上,余度足够的。本回答被网友采纳
第3个回答  2015-09-02
建议采用10(40)A的
第4个回答  2015-09-02
额定电流看铭牌。如过负载启动追答

额定电流看铭牌。如果负载启动,就应该是额定电流的4-5倍。