消防法对消火栓的间距设置是怎么规定的

如题所述

这个是消防规范要求的,室内消火栓的间距民用建筑3类及以上的和工业建筑丙类及以上的间距都是不超过30m, 丁类及以下的工业建筑间距和四类建筑及以下的可以设置单股供水的间距不超过50m;室外消火栓间距7.3.2 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算且间距不超过120m。