建筑测钢筋保护层怎么测

如题所述

建筑策钢筋保护层RJDW-180E一体式钢筋检测仪测试 一体式钢筋扫描仪用于混凝土结构中钢筋位置、分布及走向,保护层厚度及钢筋直径的探测。

【符合标准】
GB50010-2010《混凝土结构设计规范》(2015版)
GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
GB/T50344-2019《建筑结构检测技术标准》
JGJ/T152-2019《混凝土中钢筋检测技术规程》
GBT/50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》

【产品特点】
1、钢筋保护层厚度、钢筋位置及钢筋间距同屏显示;
2、优化底层算法,测量深度更大;
3、定位模式密集钢筋算法升级,有效排除箍筋干扰;
4、优化密集波形检测,钢筋根数和保护层厚度值精准度大幅提升;
5、支持左右双路AD值提示,中心自动判读;
6、水平和垂直激光定位,实时显示钢筋位置及相邻钢筋中心线,瞄准框及指示灯多重提醒,方便钢筋定位及钻孔取芯;
7、可更换式高容量锂电池,低功耗设计,电池充满后可连续使用24小时;
8、可应对复杂工况,如凹凸面;

【产品参数】
钢筋直径设置范围:φ6~φ50mm
保护层厚度量程范围:第①量程2~100mm/第②量程2~200mm

检测范围 允许误差 小量程 大量程
±1mm 1~79mm 1~79mm
±2mm 80~110mm 80~119mm
±4mm 120~179mm
±6mm 180~200mm
直径测量适用范围:φ6~φ50mm
直径估测允许误差:±1规格
扫描功能:复杂工况、厚度检测、波形检测、剖面检测、网格检测、规范检测
扫描范围:无边界
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-03
楼板超厚及保护层不足引起楼板表面裂缝出现的原因及其防治措施是什么? 答:高层建筑现浇框架结构的梁、板构件,一般配筋较密和钢筋直径较大,楼板多为双层配筋,板内预埋的设备管线较多,且管经较粗。在施工中,容易产生楼板超厚或楼板钢筋的保护层不足引起板面开裂的现象。 产生这些现象的原因: 在设计和施工中,由于对梁、板钢筋之间或梁板钢筋与预埋管线之间的排列考虑不周和布置不当,致使楼板上皮钢筋极容易被抬高至接近或甚至超出板面标高位置。如按楼板的设计厚度施工,则造成楼板钢筋的混凝土保护层度不足,致使在楼板表面出现沿板上皮钢筋走向的收缩裂缝。此外,在浇灌混凝土时标高控制不准确,混凝土坍落度过大,也致使楼板产生超厚或混凝土保护层不足面出现表面收缩裂缝。 楼板两面裂缝的防治措施: 施工前,首先要综合审查施工图,查清钢筋和预埋管线的配置层次、直径、走数量等与楼板设计厚度的关系,从设计方面消除造成楼板超厚的因素;施工中,严格按照钢筋、设备综合翻样图和合理的钢筋、管线的铺设顺序施工;浇灌楼板混凝土前,用水平仪分区测设出楼板浇灌面标高志。 如楼板混凝土保护层不足而出现表面收缩裂缝,可在混凝土初凝前采用人式进行压抹,使之吻合。如在混凝土终凝后出现收缩裂缝,可采用灌浆方法灌严。如保护层不足,在不影响设计和使用情况下,再加抹一层水泥砂浆处理,以弥补保护层厚度的不足。