普通电梯井需要设置排水么?

一个9层的公寓,只有一台电梯,电梯井中设计没有设计排水,请问需要设置集水井长期排水么?
电梯为普通电梯。 水从何来我也不知道,可能是平常意外出现水

按照设计规范,电梯底坑是需要设计排水的,消防要求的。。。至于你底坑积水,可能是渗水,或者是外水流入去的,这种情况,可以买一个小的潜水泵,放进顶坑抽水
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-04
水从何来??
电梯井要求保持井道地坑干燥。设置集水井,排水孔均可,关键是要保证干燥,这是目的,设集水井还是排水泵还是排水孔,是手段。
第2个回答  2010-07-05
有水?不合格。做防水。同时为了防止从层门漏水入井道。可以把层门外的地板做的倾斜一点角度,可有效防止水漏进井道。
第3个回答  2010-07-04
最关键的安全技术要求:电梯井道的底坑绝对不允许渗水、积水,要干燥、干净。
因此,设计上重在防水。有标准和规范的,照办就是。
第4个回答  2010-07-04
地坑中绝对不能有水,否则验收的时候通不过