变压器的无功功率是多少?是不是每个月不变

变压器的无功功率是多少?是不是每个月不变

变压器的无功功率损耗来自二个方面,一是变压器所带负荷的无功功率,二是变压器本身产生的无功功率;

变压器自身产生的无功功率如下图所示,分为二部分,第一部分是固定部分,与变压器的空载电流和变压器容量相关;第二部分是可变部分,与变压器的阻抗电压百分数和变压器的负荷率的平方相关;

可见,变压器的无功功率,最终是与变压器自身参数和负荷参数相关的,只有变压器固定,变压器的负荷每月一样,才会产生的无功才会不变。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
首先要明确,你的问题真的是指变压器的无功功率(这个,我搞了一辈子变压器好象还没有去研究过。当然我也希望大家来讨论)。我理解的是,1、你想问的是变压器的空载损耗,是否每月不变。2、变压器的无功损耗是否每月不变。因为功率与损耗的概念是不同的。功率是《能量》的概念而损耗是《功》的概念。这里差一个时间。从我理解你所提的问题试着来解释(也许不是你所想要的答案,不过没有关系,我们可以在这里讨论)。
1、变压器所标注的容量,其实就是他的视在功率(注意是功率)单位是千伏安,不是千瓦。也就是指它可以是有功或无功,或兼而有之。假如:负载的功率因素为100%时,它所带的全有功功率。负载的功率因素为0%时(这都是假定为绝对边界条件,为的是好理解)它所带的全部是无功功率。现在我们变压器容量等级是R10系列(以前是R8系列)。功率因素是按0.8计。换句话说无功占20%,而有功为80%。这是人们的愿望,在实际运行中负载情况是在不停的变化。功率因素也在变化。无功与有功的比例也在变化。我们在设计变压器时,它的容量是按视在功率设计的,我们没有把负载的功率因素考虑进去。
2、因为你在问:每月会不会变。所以我想到你可能是指变压器的空载损耗会不会变?如果是这样,当变压器制造完成后,它是不变的(当然,它的值是在额定电压下)。
3、如果硬指是变压器的无功功率(损耗)(其实这个命题是没有什么意义的)。当变压器空载时,只有在输入线圈中有励磁电流。这个励磁电流有无功分量和有功分量。合起来我们叫空载电流。这个无功分量与铁心材料、磁密等有关,当变压器制造完成后也是不变的。变压器容量越大时,其所占的比例越小。当变压器带上负载时。其空载部分是不变的,而增加了负载损耗部分,它其中也包含了无功与有功部分,随负载特性而变化。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-02-07
变压器的无功功率 会随着有功功率的变化而变化!适当的增加无功补偿电容,会减少无功电费,甚至是使无功电费为零。
第3个回答  2010-02-05
变压器的无功损耗和有功损耗电度按用电量不足(或不用电)时以底额电度固定度数为据,用电量大时相应增大。(具体计算方式不详)