钢筋混凝土楼板出现5厘米的下沉,如何补救

请教各位大侠:
5.5米乘9米的现浇楼板,当时用的是12的螺纹钢做成15*15的钢筋网。混凝土厚度是10厘米。拆模后两个多月人走在上面,楼板有轻微晃动,中间部分出现下陷5厘米。想请问 楼面还会不会继续下陷。在中间不加立柱的情况下有没有什么好办法补救。

5.5方向两边是墙12的螺纹钢就是固定在里的
如果下面两边用立柱,立柱上面用工字钢当横梁托住现浇面楼板,要用几道横梁 ,工字钢要用多少号的。这样可不可以。

晕,谁给设计的?你的板一定是就在下面有1层钢筋,就你的9米的方向,12的钢筋间距150就不够,更不要说板的厚度的问题,想了想,告诉你个最简单的方法
1、在9米的中间,加个DN100*3.5的钢管做立柱
2、在2个柱子上加根14号的工字钢,工字钢先用火加热煨成弧线,在平面上凸出5~~8毫米就够了
3、DN100*3.5的钢管做成上下有钢板,钢板厚是10的,120*120,在地面处在做个短的钢柱,长短柱子中间有10毫米的间距,在安装时,把钢梁与柱子焊好,柱子的基础支座放好后,在立,找正后,用钢契子加紧,用电焊机焊牢
4、把板顶的地面面层去掉,用环氧树脂将碳纤维固定在板的顶上,在做地面
你的问题很麻烦,我在也想不出简单的办法,你的是大跨度板,5.5*9,怎么加固都不会简单
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-03
这样的事情有些复杂,下沉原因来分析的多出在,地基基础出现勘察错误,错误的将基础放到了承载力不强的基石上,导致下沉。
参照国外的补救办法,通常采用,斜插钢筋注浆混泥土,相关信息的施工如比萨斜塔修补地基方案。
肯定是模板支撑风度不足引起的。如果想要恢复原来的空间位置,除非拆除重浇。如果是想从强度上加固,视具体要求,可以有很多方法。
第2个回答  2010-02-06
可以,如果用一跟立柱、一根横梁。稳定性差。
应用两根立柱与两根横梁。 20#工字钢足够了
第3个回答  2010-02-06
板厚的取值一般取短跨的1/35,这样算来板厚需要160mm,这块板10cm明显偏薄。12的螺纹钢做成15*15的钢筋网,这样的配筋只满足承载力要求,但不满足挠度变形的要求,即楼板不会垮塌,但是变形较大。

解决办法:
1:在板跨中架设横梁减小板跨,但这会影响净空和使用;
2:在板底做粘贴碳纤维加固,或者粘贴钢板加固,但效果不如加横梁好。本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2017-09-03
钢筋混凝土楼板出现5厘米的下沉,解决办法:1:在板跨中架设横梁减小板跨,但这会影响净空和使用;2:在板底做粘贴碳纤维加固,或者粘贴钢板加固,但效果不如加横梁好。
板厚的取值一般取短跨的1/35,这样算来板厚需要160mm,这块板10cm明显偏薄。12的螺纹钢做成15*15的钢筋网,这样的配筋只满足承载力要求,但不满足挠度变形的要求,即楼板不会垮塌,但是变形较大。 钢筋混凝土(英文:Reinforced Concrete或Ferroconcrete),工程上常被简称为钢筋砼(tong)。是指通过在混凝土中加入钢筋钢筋网、钢板或纤维而构成的一种组合材料与之共同工作来改善混凝土力学性质的一种组合材料。为加劲混凝土最常见的一种形式。