4x90平方电缆可以承受多少千瓦

如题所述

  4x90平方电缆没有90平方电缆这种型号,应该为95平方电缆。能承受多大功率还与电缆是铜蕊、铝蕊及型号有关。
  1、如果是铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(VV型),4x95平方毫米规格的电缆允许持续载流量226A(在空气中敷设,环境温度30℃),大约能承受113千瓦。
  2、如果是铜芯聚交联聚乙烯绝缘电缆(YJV、YJY型),4x95平方毫米规格的电缆允许持续载流量252A(在空气中敷设,环境温度30℃),大约能承受126千瓦。
  3、如果是铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(VLV型),4x95平方毫米规格的电缆允许持续载流量174A(在空气中敷设,环境温度30℃),大约能承受87千瓦。
  4、如果是铝芯聚交联聚乙烯绝缘电缆(YJLV、YJLY型),4x95平方毫米规格的电缆允许持续载流量190A(在空气中敷设,环境温度30℃),大约能承受95千瓦。

  电缆(electric cable;power cable):通常是由几根或几组导线组成。
  定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。
  定义2:通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-01
  电缆规格不对,国家标准是没有90平方毫米这个规格,只有标称95平方毫米的规格。另外,铜芯还是铝芯电缆、具体什么型号,不同的型号的电缆可以承受的用电负荷是不会一样的,那么只有对照下面的查看:
  1、如果是铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(VV型),4x95平方毫米规格的电缆允许持续载流量226A(在空气中敷设,环境温度30℃),大约能承受113千瓦。<哗场糕渡蕹盗革醛宫互br />2、如果是铜芯聚交联聚乙烯绝缘电缆(YJV、YJY型),4x95平方毫米规格的电缆允许持续载流量252A(在空气中敷设,环境温度30℃),大约能承受126千瓦。
  3、如果是铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(VLV型),4x95平方毫米规格的电缆允许持续载流量174A(在空气中敷设,环境温度30℃),大约能承受87千瓦。
  4、如果是铝芯聚交联聚乙烯绝缘电缆(YJLV、YJLY型),4x95平方毫米规格的电缆允许持续载流量190A(在空气中敷设,环境温度30℃),大约能承受95千瓦。
第2个回答  2015-06-10
朋友,告知了电缆规格,但规格也不对,国家标准是没有90平方毫米这个规格,只有标称95平方毫米的规格。另外,忘告知铜芯还是铝芯电缆、具体什么型号,不同的型号的电缆可以承受的用电负荷是不会一样的,那么只有对照下面的查看:
