带零线的4p漏电保护器,三相电可以正常工作,220v工作就跳闸

如题所述

从你描述的现象上看好像不会出现这种情况。当你接220伏负载时,注意接到漏保引出线的火线和零线上。不能一根接引出线的火线,另一个零线是没有经过漏保的零线,或者漏保的进线的零线与出线的零线不能接在一起追问

你所说的情况不存在,即使我接在4p漏电保护器下面的220v分保护器上也会跳,并且不是跳4p,而是从总漏保跳的,是不是总漏保的出线有问题呢

追答

总漏保也必须是4P的,若是3P的就不能带220伏的单相负载,只能带三相的平衡负载

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考