电器同时开启有20000瓦功率要多大电表?10(40)A电表能行吗,最近几天电表走的比平时快了一

这是怎么回事?

很高兴与你探讨此问题,希望我的回答能够帮到你。
因不知你使用的电源是单相还是三相,只好分别作答
1、 若为单相时
最大负荷电流I=P/U=20000W/220V≈90.9A,远大于10(40)A,不应直接接入电表。建议加装一只变比为100/5A的电流互感器(使用电量为两时间段表示值之差乘以变比20)。
2、 若为三相时,负荷应尽量分配平衡,且应使用三相四线制电度表
每相最大负荷电流I=P/3U=20000W/(3×220V)≈30.3A,远大于10A但小于(40)A,直接接入电表勉强可用。建议最好加装三只变比为50/5A的电流互感器更为妥当(使用电量为两时间段表示值之差乘以变比10)。
3、至于“最近几天电表走的比平时快了”可能有多种原因,不了解具体情况不好说。是不是近来气温低了用电量大了?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考