构件预埋、施工放线等都是按结构标高的,有了结构标高,然后看建筑做法,就行了。 如,遇到一个住宅楼,地面有地暖,而建筑标高和结构标高相同。那肯定是按结构标高进行,还有就是回来用软件时,也是结构标高。 实在,弄不清 可以问你们总工! 追问: 那我讲的有几分对 ,还是搞不懂啊 回答: 记住一点,主体施工时按结构标高进行,而建筑标高是建筑做法(如楼面砂浆找平层与贴面砖的厚度)后的标高。是以结构标高为基点!用结构标高 追问: 我问的不是标高,是主体上的东西,比如我外立面有挑阳台,建施节点上也有。但是结构节点上没有请问按哪个做。还有做结构±000层中间有落底70cm,外面以后是百叶窗,建筑图上有一块外挑的空调板,建筑节点上也有板,但是结构板图上面没有,包括结构节点上也没有,你说要不要做 回答: 嗯,是这种情况啊。设计图纸都是人画的,而且各专业的图纸由各专业的人来设计,难免会发生对不上的问题,发现这种问题,应该通知设计人员,由他们来确认,究竟是何种问题,由他们来确定以何为准。呵呵!还有句话跟你说下:国家标准规定,当施工图与结构图发生矛盾时,以结构图为准. 这是强制性条文!