PLC模拟量输入端为什么要串联250欧电阻?

是为了变成1-5V吗?然后把电压信号给A/D转换器吗?求其中原理。

3楼正确,一般plc模拟量输入模块为了电流和电压通用不内置电阻,所以要外接电阻,而有些模块是内置电阻的,为了电压电流通用就需要用到3个端子,比如西门子s7-200的模拟量输入模块。ad转换电流是不能直接处理电流信号的,必须要用电阻将电流转换成电压,这个电阻叫取样电阻。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-02-06
并接
是为了把电流信号转换成电压信号。因为有些模拟量输入模块没有合适的电流输入端,只有电压输入端。
比如4~20mA的电流信号,并接250欧后,变成了1~5V。

串接,是位了把电压信号转换成电流信号。比如0~5V的串接后就变成了0~20mA了。

原理:欧姆定律。
第2个回答  2010-02-05
这个好像是保护用的,AD转换,PLC内部有电源供给啊。你外部只需要把电源与输入端连通就可以了,外部就是一个开关。或者正向的二极管,或者小于等于250欧姆的电阻,否者导通后内部会认为是误动作,所以不会参与工作的。
第3个回答  2010-02-05
负载电阻.最后系统处理的都是电压信号. 只是传输中用的电流信号.通常24V的系统负载电阻在250-1.5M都可以正常工作,不过有些不大一样