33问答网
所有问题
35万平米,楼高80米需要多大消防水箱?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-12-01
一栋楼需要多大的消防水箱,一是要看建筑高度,二是要看建筑性质,三是要看建筑使用功能。
楼高80m,如果是公建那么要不小于36立方米。如果是住宅,那么不小于18个立方。
如果公建里面设置很大的商场,超过了3万平米,消防水箱有效容积不小于50个立方!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R45P44Bd5005B0dh4hP.html
相似回答
十二层楼
消防水箱需要多大?
答:
需要看建筑性质功能确定的。
如果是2类住宅楼满足有效水量18立方即可,这个如果是一类的需要有效水量36立方米
。具体参照5.2.1 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应 符合下列规定:1 一类高层公共建筑,不应小于 36m3,但当建筑高度大于 100m 时,不应小于 ...
超高层建筑
消防
给水系统应用
水箱
供水设计?
答:
某大厦,总建筑面积11万多
平方米
;D栋塔楼
35
层,屋面
高度
119.8米,一至六层为商场,七至三十一层为写字楼(其中二十 一层为避难层);A、B、C栋塔楼29层,屋面高度96.0米,为商住楼;裙楼六层,作为商场;地下一层,作为设备用房及车库;现主 要介绍D栋塔楼的
消防
给水系统,另根据业主要求,由于资金问题,该大厦的设计按分...
自动喷水灭火系统设计中的几个重要问题?
答:
常用1.8-2.8
m
/s.这种做法能够较好地满足《喷规》表5.0.1、表5.0.5及9.1.4条的有关作用面积和喷水强度的规定,且配水管网水头损失较小
,消防
水泵的扬程较小,喷头出水不均匀性较小,消防贮水量可得到合理使用,是比较安全、经济、合理的。