三相电功率怎么计算

如题所述

一般用电设备一个千瓦是多少电流? 2007年 11月 作者 樊献民 首先,要区分三相用电设备呢,还是单相用电设备;是电感性电器呢?还是纯电阻电器? 1)三相交流电1KW几个电流?感性负载是多少? 答;I≈P/√3/U/Cos¢,电压0.38KV,感性负载功率因数Cos¢考虑0.8, I≈1/√3/0.38/0.8≈1.9A 如果是电动机,还需要查看电动机的名牌上有电机的效率,一般电机效率0.90-0.95,新型电机有可能在0.93以上。这时,这个电流的计算就是; I≈1/√3/0.38/0.8/0.93≈2A,这个也就是电工常用的经验公式数据,一个千瓦等于二个安倍电流的说法。 2)纯电阻负载1KW是多少电流? 答;纯电阻负载。去掉功率因数就是, I≈1/√3/0.38≈1.52A 3)单相交流电1KW多少电流? 感性负载是多少电流? 答;I=P/U/Cos¢,如果电压选择普通民用电压220V,感性负载考虑功率因数Cos¢,民用一般考虑0.85那么,I=1/0.22/0.85 ≈ 5.34759A 4)纯电阻负载1KW是多少电流? 答;纯电阻负载。去掉功率因数就是,I=1/0.22 ≈ 4.545454A 说明;电压等级按照三相0.38KV,单相0.22KV计算;也可以按照变压器额定输出电压,三相0.4KV,单相0.231V。这样的话,计算出来的电流数值相对小些 ,看你怎么选择的问题。 5) 常用变压器10KV/0.4KV的电压,1KVA变压器容量,额定输入输出电流如何计算; 我们知道变压器的功率KVA是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/1.732/0.4≈1.4434 也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。高压10KV输入到变压器的满载时的额定电流大约为;I 高=Sp/√3/10=1/1.732/10≈0.057737 也就是说1KVA容量的变压器高压额定输入电流为0.05774A。6) 保护开关的选择,空开或者叫断路器,导线保护的容量,就是导线的安全载流量;设备保护的容量,就是设备额定电流的1.1-1.3倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-01

三相电功率P=1.732*U*I*COSΨ

其中U要用线电压,I用线电流。

    电功率,指每单位时间发电机所产生的电能,流经电路。

    它的国际单位为瓦特。当电流通过一个电路时,它能够转换能量成机械能,或是发热。

    运用电功率的电器设备的种类很多种,例如发热、光、动能、声音、或化学变化。电功率可以经由发电机产生,或化学反应产生,或是由太阳能,或是转化为化学能储存于蓄电池。

    电压相同时,越串联总功率越小,越并联总功率越大:

①当电路中只有一个电阻时,总功率为 P总=U^2

②当电路中有两电阻并联或串联时,设电阻相等。则两电路总功率分别为

并联时 P总=U^2(R1+R2)

串联时 P总=U^2/

③当电路中电压相同时,

因为 R1+R2(串联总电阻)>R(单个电阻)>R总(并联总电阻)

所以 P并>P单个电阻>P串