三菱PLC与计算机能否实时通讯?

用三菱PLC产生脉冲串来控制伺服电机,需要不断的改变脉冲数和频率来改变电机的运动状态,不知道三菱的PLC可否和上位机实时通迅?
也就是说,我想在编程软件上改变脉冲参数,PLC能立刻响应么?若可以,怎么实现?
PLC上有个RUN开关,改参数时是否需要把它置为STOP,还是直接在RUN状态下就可以在软件中修改脉冲数?

实际上,你这个说法一般不叫:PLC和上位机实时通迅!
更准确的说法是:编程软件实时监控,或者叫监视写入,或者叫在线监视等。

“在编程软件上改变脉冲参数,PLC能立刻响应么?若可以,怎么实现?”
当然,是可以的。把需要改变的脉冲参数在编程软件在线时实时修改即可,修改写入后马上生效。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-02
可以的,你需要在PLC里面进行专门的寄存器来保存对脉冲数和频率的设置,但是我记得有一个参数是不可以更改,不然会报错的,主要是看你的PLC的指令,我用的欧姆龙和松下,至于在软件上更改,则需要你根据三菱的通信协议来进行编程,往PLC的脉冲控制和寄存器里面写参数就OK了,你看下PLC的手册,和三菱的PLC通信协议就可以搞定这个问题的
第2个回答  2010-02-26
你说的应该是晶体管PLC,有高速脉冲输出口,在程序中是有专门的指令来发出相应频率的脉冲的。 有些指令可以随时改比如3U的PLSV 你可以在改变发出脉冲的频率 但是如果是DRVA就需要先把该行程序的条件断开再修改参数(比如想发出的脉冲数),这样等条件重新满足才可以执行。 如果条件一直满足情况下改变参数是不会实现的。
比如 DRVA d100 d102 y0 y3
先把条件断开 重新赋值给d100 再闭合条件 这样就能实现
不知道是不是你要问的本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-02-27

上位机(触摸屏)  +  FX2N  +   FX2N-10GM(20GM)  或者  1PG 等定位模块+伺服驱动器+伺服电机,完全可以满足你的要求,实际工程中使用。

下图是控制四台伺服的实际工程。

第4个回答  2010-02-26
plc是可以实现和上位计算机实时通讯的,但你说的立刻响应,在有些时候是不能实现的。