空调开机制热后,室外机不工作怎么回事

如题所述

方法/步骤

1

查看空调遥控器上的定时开关选项是否处于开启状态,若是,则把它调至关闭状态。

或者看遥控器上是否处于睡眠模式,它会在温度达到所调的温度时自动关机,把这种模式转换成普通模式就可以了。

2

如果以上的方法都尝试过了,但仍然不能解决问题,那么要查看一下是不是手动开关的问题,具体如下:

建议你看一下空调的应急开关(手动开关),(有的在内机的面板上、有的需要打开内机面板才能看见),把电源拔下来、你用手来回的抠抠它、可能是它不复位造成的。

3

还可能是由于空调线的插销与插座之间接触不良造成的,可以试着把空调开关拔下来,插在别的插销上试试,看是否还会出现自动关机的情况。

4

空调自动关机还有种可能是电网电压造成的:

因为空调都设有过欠压自动保护功能,所以当电网电压不稳定超出允许范围时就会自动停机。如果电网经常这样,就不能使用空调了。只能找供电部门解决。要加装稳压器也不现实,能带动空调的稳压器价格很高(要5-10千伏安的),另外稳压器本身也有自己的适应范围,电网波动太大时,它也调不过来,从而出现了空调自动关机的情况。

5

最后当自己不能再解决这个麻烦时,就要找售货服务了,让专业的维修人员来检查一下空调的内部电路看是否是某个运行参数不正常,只有现场的检测才最有针对性,也才最权威。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-12-05
1、内机运行灯闪一段时间后故障灯闪,同时运行灯亮
2、外机板上三盏LED灯不亮或状态不正常

  分析处理:1、如开机一段时间后,外机不启动或稍后不正常停机,内机故障灯和运行灯亮,测通讯电压一般高于14V……打开室外机,将外板上光耦旁边的滤波电容C23、C23换掉即可解决问题(前提是排除IPM功率模块故障),此问题极多,但该方法既可解决问题而又不用更换外板,望全国服务人员引起重视,加以推广,从而节约售后的开支和成本支出。

 
  2、如开机后外机不启动,或风机能启动,故障显示又一般为通讯故障。通讯电压高于14V的,排除外板故障后(可用第一种方法)一般都是IPM模块损坏引起的,直接更换IPM模块后机组一般都恢复正常,此情况出现频率稍低于第一种情况。
  3、如开机后外机不启动或运行一段时间后,显示通讯故障,测通讯电压低于14V,一般都是由内机电控引起的,内机电控又以内机板坏居多,解决方法为:查内板上电解电容边上的24V稳压管(共两个,若一个是好的,则可能俩一个是坏的)是否正常,若正常则可能是边上的滤波电容坏引起的,更换即可。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-12-05
要加制冷剂了。
第3个回答  2020-12-04

相似回答