八千瓦的热水器有2.5的线可以吗

如题所述

8KW热水器大概电流估算36A,建议选择 6平方,在工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量约44-47A,能承受的功率9.68KW
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-11
8KW有接近40A,2.5平方肯定小
推荐6平方铜线
第2个回答  2015-06-11
8kw的功率用2.5的线材肯定小了
第3个回答  2015-06-11
小了!还要看是什么线了
第4个回答  2015-06-11
最好用4平方的
第5个回答  2015-06-11