ABB ACS510变频器运行过程中频率突然下降到零,然后又自动恢复正常?

变频器运行过程中频率突然下降,然后又自动恢复正常运行,整个过程历时十五秒左右。换了新的变频器,运行三四天后又出现这个情况,将正常运行的另一台变频器的电机和故障这台的电机互换了,故障照样存在!然后又把正常运行的变频器的远方来的控制线路给换了,运行三天后,故障又开始了!求各位大神指点啊 并且没有故障记录

像您这种情况,一般是两种可能性,一个是变频器发生故障,另外一种情况,就是变频器的电源有突变,比方说电压突变,还有一种情况,比较少见的,就是变频器所使用电源有较大的谐波导致的。解决方案就是,先通过变频器的故障记录参数,看是否有故障代码;二是监测变频器所使用的电源是否正常,可以用万用表之类的监测变频器所使用的电源。如果排除这两种可能性,则有可能是谐波导致的,可以在变频器的电源侧加装变频器输入滤波器或者是变频器输入电抗器等谐波抑制器件进行尝试。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-26
首先确定频率给定方式,如果是外部给定,可能就是信号中断问题,检查控制线和控制系统,如果是变频器内部给定,就要考虑到电压问题了,如果电压突然过低,频率会瞬间降低到0然后升到运行频率,变频器有个参数瞬间掉电再启动功能还有自动稳压功能,可能会效果好些本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-03-24
把变频器设为面板控制,然后手动给定频率,面板启动和停止;如果故障消除就是自己设置错误,或者启停信号异常所致。

   变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。追问

设置肯定没问题,因为这台变频器的参数是从正常运行那台变频器上面用手操器直接拷贝过来的 !