380v40千瓦用多大电缆

380v40千瓦用多大电缆

三相40千瓦负载选用三芯铜电缆,在空气中敷设可选用截面3x25mm²;在土壤中敷设可选用3x16mm²VV型电缆。

计算过程如下(以VV铜芯电缆为例):

1、求40KW负载的最大电流(设负载的功率因数是0.8)

40KW/√3x380Vx0.8=76A

2、选择电缆截面积

根据生产厂家给出的VV铜芯电缆参数表选择截面积。

从上表知

截面3x25mm²电缆在空气中敷设时载流量是91A>76A

截面3x16mm²电缆在土壤中敷设时载流量是85A>76A,所以可以使用。

5、结论

三相380V,40千瓦的负载,在空气中敷设可选用截面3x25mm²;在土壤中敷设可选用3x16mm²的VV铜芯电缆。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-19
380三相40千瓦,功率因数取常规的0.8,需用系数取1,那计算电流就是40/0.38/1.732/0.8=76A,按规范电流至少放大1.1倍来选择空气开关(断路器),76*1.1=83.6A,以此则要选择额定电流100A的空气开关,选用4*35+PE16的电缆才可以

1万瓦的单相,电流10000/220=45.45A,需要选择50A的空气开关,选用2*16+PE16的电线会比较安全一点
第2个回答  2019-03-01
根据上表16平方的铝芯电缆就可以了,或者16平方的铜芯电缆安全系数大点。
一般来讲电压380v的电机一个千瓦需要电流2a-2.5a,另外还要考虑线损、工作环境来确定。
第3个回答  2018-03-05
你是电阻性质的负载还是电感性质的负载啊?
电阻性质的,每千瓦乘以1.5,40千瓦就是60安,三相五线配10平方的铜缆;
电感性质的,每千瓦乘以2,40千瓦就是80,三相五线配16平方铜缆。本回答被网友采纳
第4个回答  2014-09-19
三相40KW电流是80安,如果负载是电机,由于启动电流大,就要选250安的空开。普通用电器可以选100安的空开。单相10KW电流46安,考虑有冲击电流,选空开63安,电线可选25平方毫米的线,单保险还是选35平方毫米的。希望对你有帮助。