八千瓦的用电器用多少平方的电线、多大的漏电保护器、多大的气动开关?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-05-27
可以使用4-6平方毫米的铜质电线。选择63安培的带漏电保护器的断路器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R4BBhRh5hRP5RB5R0cP.html
相似回答
380V/
8千瓦
要
用多少
安接触器,
漏电保护器,
和
多少平方的电源线
。
答:
1、安装20A的交流接触器 2、建议不安装漏电保护器,三相不平衡电流超过10mA,就跳闸,太频繁了。
选普通空气开关:C45N-60/3P 20A
3、导线再看那个其中敷设,选2.5平方
...
千瓦,
应该选用多大的铜芯导线和
多大的漏电保护器,
答:
套房一般分几路线.·得分开算。铜芯线是按电流算的。电流的算法是【瓦除以电压】即8000除以220。铜芯线承载量【2.5乘以9】【4乘以8】【6乘以7】【10乘以6】【16乘以5】
保护器
按总电流装。即13000除以220等于59。可配60安的保护器。
八千瓦的电器用多少平方的
线
答:
具体来说,对于 8 千瓦的电器,
建议使用至少 4.5 平方毫米的电线
,这样可以保证电线可以承受足够的电流,不会导致线路过载和过热的情况,并保证电器正常运行。但具体需求可能还需要根据电器所在的环境和具体使用情况来考虑,建议在选择电线时请咨询专业人士或电工进行评估。