33问答网
所有问题
变压器250KVA,变压器到电动机距离15米,200KW6极电动机1:1皮带轮带动机械轴芯(轴芯重
变压器250KVA,变压器到电动机距离15米,200KW6极电动机1:1皮带轮带动机械轴芯(轴芯重量约800Kg)请问老师可以用星三角起动吗?
举报该问题
推荐答案 2016-02-25
如果是轻或空载启动是可以。变压器容量小不能满足启动要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R4BPdRh54dB0WcdhPd.html
其他回答
第1个回答 2016-02-25
变压器小了!!!
追答
本想再指导你一下,看来,算了!
相似回答
250变压器
离工厂
15米,
用多大电线
答:
250kva变压器
用电线I=250/10/1.732≈15A,考虑热、动稳定及线损,建议选用高压绝缘铝芯电缆3*16或3*25电缆低压侧250/0.4/1.732=361A。
250KVA的变压器
带
200
千瓦
电动机
可以吗
答:
不可以。如果220KW是一台电机,
250KVA变压器
带不起来,一来是考虑电机功率是0.8时,变压器已经超负荷,即便考虑
电动机
功率因数是0.85,变压器也已经略超负荷了。第二,即便是软启动,电机端部的电压也不能满足70%电压的要求,因为电机容量已经大于和变压器容量了。
250变压器
较大电流是多少
答:
250kvA的变压器
的额定电流为36oA。三相一千瓦设备承载电流2A,则360A电流承载18okw的三相设备。变压器允许超载百分之十运行。那么25o
kvA变压器
的超载后达到4ooA,也就是说250kvA较大负荷2ookw。按
200kw
以下设备运行是正常运行,不会发生隐患。可以承受的负载大小与你的功率因数有关系,如果是灯泡,等负载...
大家正在搜
距离变压器一千米电压会降吗
160变压器能带多少千瓦电机
电动机启动与变压器容量关系
220千瓦电机用多大变压器
220kw电机用多大变压器
变压器与电动机的区别与联系
37千瓦电动机需要多大变压器
电机直接启动与变压器关系
变压器与一级配电箱距离