变压器250KVA,变压器到电动机距离15米,200KW6极电动机1:1皮带轮带动机械轴芯(轴芯重

变压器250KVA,变压器到电动机距离15米,200KW6极电动机1:1皮带轮带动机械轴芯(轴芯重量约800Kg)请问老师可以用星三角起动吗?

如果是轻或空载启动是可以。变压器容量小不能满足启动要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-02-25
变压器小了!!!追答

本想再指导你一下,看来,算了!