桩基承台大小厚度多少合适

如题所述

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011中第8.5.17条规定桩基承台的构造,除满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构的要求外,尚应符合下列要求:

1、承台的宽度不应小于500mm。边桩中心至承台边缘的距离不宜小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不小于150mm。对于条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不小于75mm;

2、承台的最小厚度不应小于300mm;

3、承台的配筋,对于矩形承台其钢筋应按双向均匀通长布置,钢筋直径不宜小于10mm,间距不宜大于200mm;对于三桩承台,钢筋应按三向板带均匀布置,且最里面的三根钢筋围成的三角形应在柱截面范围内。

承台梁的主筋除满足计算要求外尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 关于最小配筋率的规定,主筋直径不宜小于12mm,架立筋不宜小于10mm,箍筋直径不宜小于6mm(图8.5.17c);柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。

钢筋锚固长度自边桩内侧(当为圆桩时,应将其直径乘以0.886 等效为方桩)算起,锚固长度不应小于35 倍钢筋直径,当不满足时应将钢筋向上弯折,此时钢筋水平段的长度不应小于25 倍钢筋直径,弯折段的长度不应小于10 倍钢筋直径;

4、承台混凝土强度等级不应低于C20;纵向钢筋的混凝土保护层厚度不应小于70mm,当有混凝土垫层时,不应小于40mm。

扩展资料

桩基础适用范围

(1)上部土层软弱不能满足承载力和变形要求,而下部存在较好的土层时.用桩穿越软弱土层,将荷载传递给深部硬土层。

(2)一定深度范围内不存在较理想的持力层,用桩使荷载沿着桩杆依靠桩侧摩阻力渐渐传递。

(3)基础需要承受向上的力,用桩依靠桩杆周围的负摩阻力来抵抗向上的力,即“抗拔桩”。

(4)基础需要承受水平方向的分力时,可用抗弯的竖桩来承担。

(5)地基软硬不均或荷载分布不均,天然地基不能满足结构物对不均匀变形的要求时,可采用桩基础。

(6)浅层存在较好土层,但考虑其他因素,仍采用桩基础,如港口、水利、桥梁工程中结构物基础周围的地基土宜受侵蚀或冲刷时,应采用桩基础;如精密仪器和动力机械设备等对基础有特殊要求时,常用桩基础。

(7)考虑建筑物受相邻建筑物、地面堆载以及施工开挖、打桩等影响,采用浅基础将会产生过量倾斜或沉降时用桩基础。

(8)建筑物下存在不稳定土层,如液化土、湿陷性黄土、季节性冻土、膨胀土等,采用桩基将荷载传递至深部密实稳定土层。

参考资料来源:百度百科-桩基础

参考资料来源:百度百科-承台

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-12
这个要 根据计算来确定,由于承台上竖向构件的轴力弯矩的大小不同,承台大小和厚度也不同。
承台要满足规范的抗剪,受弯,受冲切及局压验算。(建筑桩基技术规范和建筑地基基础设计规范)
可以采用PKPM、YJK或理正等软件来进行计算。
如有疑问清追问,满意的话麻烦采纳一下。
第2个回答  推荐于2017-10-15
  桩基承台应满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构要求。1独立柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm.对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm.承台的最小厚度不应小于300mm.2高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm,墙下布桩的剪力墙结构筏形承台的最小厚度不应小于200mm.3高层建筑箱形承台的构造应符合《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ6的规定。本回答被提问者采纳