现浇混凝土结构梁板交接处出现裂缝是怎么回事

如题所述

现浇混凝土结构梁板交接处出现裂缝是怎么回事
混凝土时9月浇注的
混凝土梁板的强度C30的
自半混凝土
长26米 宽15米  三跨 井字梁   两个8米跨一个10米跨  8根KZ 
第一个8米跨与第二个8米跨   第二个8米跨与10米跨交接的4根KZ出现裂缝沿短向(15米)出现? 其他梁未出现裂缝    

1、梁浇筑完,浇筑板时间隔过长,留下的施工冷缝

2、梁与板之间因散热量不同,温差引起温度裂缝。

3、看看砼原材料问题,水灰比或者外加剂量等等。。。图片上看出类似裂缝不明显,非结构裂缝,问题不大。    

这种情况见到过很多,结构上不会有太大问题,施工操作问题比较大    

裂缝在板的上表面,原因是负弯矩筋施工时在梁边被踩弯;在板下面可能是施工冷缝。

应该是裂纹吧,浇筑时振捣密实了吗    

节点处出现裂缝一般是由于应力集中所造成的,不过看你的图,应该不是应力集中造成的,应该属于1楼说的那些情况。现在混凝土允许自拌嘛??    

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-02-19

混凝土建筑结构出现裂缝的四个常见原因

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-06-03
好象是梁与板支撑刚度差异造成的,看看该处梁底也有裂缝,说明混凝土初凝前梁底支撑松了,或梁体拆模时间过早(混凝土强度还未达到拆模强度)。还有一种情况就是梁体拆模后受到梁顶过大的施工荷载影响。
应该结合施工工况来分析。