我用一台ACS310-17A2变频器带一台380V,7.5KW,额定电流16.4A电机,远程控制输出设置到100%,变频器频率升到9.7Hz时电流17A,报警F0012,请问这个怎么解决?是不是将转矩提升往大调?设置的150%,我要调到多少合适?

F0012是电机堵转故障,是变频器所拖动的负载太重了,或者是电机有问题,确认电机没问题的情况下,可以将扭矩提升往大了调,但不宜一次调整太多了,慢慢的往上加,一次加5%左右,否则,可能会引发变频器的其他报警。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-29
压力已经确定,所以频率达到压力值,频率就不会接着往上走了!!!