10kv高压电容的好坏怎么测量?供电局说我们厂子里的高压电容A相功率因数低,让检查
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-07
这个要看你的电动机是什么用途了
我厂有一台10kv/1600kw高压电机,用作主风机,供风用的,正常情况下功率因数在0.8-0.85间,根据电力系统要求,如果要补偿功率因数到0.95,大约需要500-700kvar的无功补偿量
大概计算如下:电机本身出力1600kw,(1)功率因数0.8,则吸收系统无功1200kvar
(2)功率因数补偿到0.95,则吸收系统无功525kvar
两种情况下的差值就是需要补偿的电容容量。
无功计算不在赘述。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R4P50Pc5BW0h5cRB0R5.html
相似回答
10KV
线路
电容
如何投提高
功率
因素?跟电压,电流有关系吗?
答:
对于
10KV
线路, 投入
电容器
可以提高功率因素,跟电压,电流有关系,当10KV线路
功率因数
较低时,说明感性无功较高,有功功率占10KV线路总功率的比例较低,电流相量落后于电压相量角度较大(一般不大于90°),电能质量降低,企业用电设备的利用率降低,此时投入适量电容器,进行无功补偿,抵消感性无功,降低...
钠灯的
电容器怎么
知道
好坏?
答:
电容器的好坏通常选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断
。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后...
?2500KVA变压器
高压
(
10KV
)侧计量显示
功率因数低,
如果400v侧配备补偿
电容
...
答:
从理论上说完全可以,就是你在变压器低压侧所加的无功补偿要足够大,不但要补偿负载吸取的无功,还要补偿变压器自身吸取的无功功率。