10kv高压电容的好坏怎么测量?供电局说我们厂子里的高压电容A相功率因数低,让检查

如题所述

这个要看你的电动机是什么用途了
我厂有一台10kv/1600kw高压电机,用作主风机,供风用的,正常情况下功率因数在0.8-0.85间,根据电力系统要求,如果要补偿功率因数到0.95,大约需要500-700kvar的无功补偿量
大概计算如下:电机本身出力1600kw,(1)功率因数0.8,则吸收系统无功1200kvar
(2)功率因数补偿到0.95,则吸收系统无功525kvar
两种情况下的差值就是需要补偿的电容容量。
无功计算不在赘述。