电源自动切换形式有哪些?

如题所述

为保证消防用电设备供电的连续性,要求在最末一级配电箱处设置自动切换装置。电源自动切换装置按备用形式分为一用一备和互为备用两种工作方式,按电源切换形式分为自投不自复和自投自复两种。其中,消防设备供电的末端切换装置多采用一用一备的工作方式。

(1)一用一备自投不自复的工作方式 如图7-4所示,其工作原理如下。

图7-4 一用一备自投不自复的工作方式

当常用电源和备用电源供电正常时,黄色指示灯1HY和2HY燃亮。

合上断路器1QF,接触器1KM线圈通电而吸合,1KM主动合触点闭合,常用电源向母线供电,同时,1KM辅助动合触点闭合,使红色指示灯1HR燃亮。

合上断路器2QF,因接触器1KM已吸合,其动断触点已断开,使接触器2KM不能吸合。

当常用电源停电,接触器1KM线圈断电而释放,其动断触点闭合,使接触器2KM通电吸合,2KM主动合触点闭合,备用电源自动投入运行,向母线供电,指示灯1HR熄灭,2HR燃亮。

当常用电源供电恢复正常时,因接触器2KM已吸合,其动断触点已断开,而使接触器1KM不能吸合,即常用电源不能自动恢复向负荷供电。

按下按钮SB,接触器2KM断电释放,其主动合触点断开,备用电源退出运行,2KM动断触点闭合,使1KM通电吸合,常用电源恢复向负荷供电。

(2)一用一备自投自复的工作方式 如图7-5所示,其工作原理如下。

当常用电源和备用电源供电正常时,黄色指示灯1HY和2HY燃亮,中间继电器KA通电吸合。

合上断路器1QF,因中间继电器KA已通电吸合,其动合触点闭合,使接触器1KM通电吸合,常用电源向母线供电,红色指示灯1HR燃亮。

合上断路器2QF,因接触器1KM的动断触点和继电器KA的动断触点均已断开,从而接触器2KM不能吸合。

当常用电源停电,继电器KA和接触器1KM均断电释放,它们的动断触点均闭合,使接触器2KM通电吸合,备用电源自动投入运行,指示灯1HR熄灭,2HR燃亮。

当常用电源供电恢复正常时,继电器KA重新吸合,其动断触点断开,使接触器2KM断电释放,备用电源退出运行,2KM动断触点闭合和KA动合触点闭合,使1KM再次通电吸合,常用电源恢复向负荷供电。

图7-5 一用一备自投自复的工作方式

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考